给排水工程常见的问题
温稳
温稳 Lv.4
2018年02月10日 13:43:15
只看楼主

建筑给排水工程中的常见问题有哪些,有哪位大神来详细解答下的

建筑给排水工程中的常见问题有哪些,有哪位大神来详细解答下的
祖玫
2018年02月10日 13:47:28
1楼

请简述设计供水量包括哪些用水?

答:综合生活用水(包括居民生活用水和公共建筑用水);工业企业用水;浇洒道路和绿地用水;管网漏损水量;未预见用水;消防用水。

简述日变化系数Kd和时变化系数Kh的定义,并说明其如何取值?

答:日变化系数是指一年中,最高日用水量与平均日用水量的比值;在缺乏实际用水资料情况下,最高日城市综合用水的时变化系数宜采用1.2~1.6。

时变化系数是指在最高用水量的一天中,最高一小时用水量与平均时用水量的比值;在缺乏实际用水资料情况下日变化系数宜采用1.1~1.5。

输水管(渠)线路的布置应遵循哪些基本原则?

答:尽量缩短管线的长度,尽量避开不良地质构造(地质断层、滑坡等)处,尽量沿现有或规划道路敷设;减少拆迁,少占良田,少毁植被,保护环境;施工、维护方便,节省造价,运行安全可靠。

回复
暧昧
2018年02月10日 13:45:53
1楼

请简述泵房布置应符合哪些规定?

答:满足机电设备布置安装运行和检修的要求;满足泵房结构布置的要求;满足泵房内通风采暖和采光要求,并符合防潮防火防噪声等技术规定和泵站设计规范;满足内外交通运输的要求;注意建筑造型做到布置合理适用美观。

10、水泵出水管道明管设计时应满足那些要求?

答:明管转弯处必须设置镇墩。在明管直线段上设置的镇墩间距不宜超过100m。两镇墩之间的管道应设伸缩节,伸缩节应布置在上端;管道支墩的型式和间距应经技术分析和经济比较确定。除伸缩节附近处,其他各支墩宜采用等间距布置。预应力钢筋混凝土管道应采用连续管座或每节设2个支墩;管间净距不应小于0.8m,钢管底部应高出管道槽地面0.6m,预应力钢筋混凝土管承插口底部应高出管槽地面0.3m;管槽应有排水设施。坡面宜护砌。当管槽纵向坡度较陡时,应设人行阶梯便道,其宽度不宜小于1.0m;当管径大于或等于1.0m且管道较长时,应设检查孔。每条管道设置的检查孔不宜少于2个;在严寒地区冬季运行时,可根据需要对管道采取防冻保温措施。

回复
暧媚枚
2018年02月10日 13:44:52
1楼

请简述水泵的定义及其分类?

答:定义:水泵是输送和提升液体的机器,它将原动机的机械能转化为被输送液体的动能或势能。

分类:叶片式水泵、容积式水泵、其它类型水泵(螺旋泵、射流泵、水锤泵、水轮泵、气升泵等)。

在城镇及工业企业的给排水工程中,大量使用的水泵是叶片式水泵,其中又以离心泵最为普通,请简述离心泵的工作原理?

答:离心泵在启动前,应先用水灌满泵壳及吸水管道,然后驱动电机,使叶轮和水作高速旋转运动,此时水受到离心力的作用被甩出叶轮,经蜗壳中的流道而流入水泵的压水管道,由压水管道而输入管网中,与此同时,水泵叶轮中心处由于水被甩出而形成真空,吸水池中的水便在大气压的作用下,沿吸水管而源源不断的流入叶轮吸水口,又受到高速旋转的叶轮的作用,被甩出叶轮而输入压水管道,这样,就形成了离心泵的连续输水。

回复

相关推荐