问了师傅说是铰接,但是在MTSTOOL里面只有刚接的选项里才有这种形式的柱脚,特来请教各位大神,谢谢了。
像这种方管柱是薄壁型的.你的柱脚也可以是刚接也可以按铰接计算.这种薄壁型方管柱的柱脚刚接与铰接是一样的.
毕竟这个柱脚反力很小,这种柱脚不能按正常的结构的柱脚来确定!
铰接和刚接都有这种形式,刚接螺栓会比较多,因为要承受弯矩,你这种四个螺栓的应该按铰接设计。
锚栓在钢柱外,形式上应该属于刚接,柱脚底板和锚栓应按刚接计算,如皋锚栓和底板不满足计算,允许柱脚转动也可按铰接考虑