咨询老师,框架梁的上部下部钢筋采用闪光对焊的方式,焊接头的位置,根据什么定义。图集跟验收规范上面说钢筋连接位置宜在受力较小部位,不宜在柱端梁端加密区,如果在接头率不允许超出50%。我想问如果我的接头位置超出1/3范围可以吗

咨询老师,框架梁的上部下部钢筋采用闪光对焊的方式,焊接头的位置,根据什么定义。图集跟验收规范上面说钢筋连接位置宜在受力较小部位,不宜在柱端梁端加密区,如果在接头率不允许超出50%。我想问如果我的接头位置超出1/3范围可以吗
wd475445556
2018年12月18日 17:11:59
1楼
考虑一下钢筋再混凝土中的受力情况,你就知道钢筋接头在哪个位置设置了
回复
路遥知
2018年01月23日 20:46:08
1楼

现在房建钢筋规范基本都是选用101-(1-3)图集,你可以看下,钢筋连接位置宜在受力较小部位且要保证在1/3以外。严禁在柱端梁端.