照明审查意见动热稳定性怎样答复啊?
lksjslpx
lksjslpx Lv.5
2017年12月19日 08:20:03
来自于照明工程
只看楼主

我的电气照明图纸审查意见如下:照明配电箱内各出线回路采用微型断路器作为保护电器,且其配电线路的导体截面较小,应按《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.1.1条5款、6款及第3.2.2条3款的有相关规定复核其动热稳定性、接通和分断能力。照明配电箱出线回路,我用iC65N-C16/1P微断,出线是BV-750-3x2.5。怎样回复这条审查意见啊?我感觉照明出线动热稳定性、接通和分断能力一般不用复核。

2017年12月25日 11:36:00
1楼

1、照明配电也需要校验,但通常因为是习惯做法,前人校验过,后人就跟着来,所以大家都不校验,正常也能满足要求。只有在一些特殊场所,比如离变压器特别近,线路总阻抗很小的情况下会有不同。

2、导线是不需要校验动稳定的,只需要校验热稳定。

3、热稳定校验、接通分断能力需要计算线路的短路电流,结合断路器本身的动作曲线等参数来判断,可以参考配电手册的相关章节。也可以根据GB50054的相关公式进行热稳定校验。