这个车间和仓库的防火间距是否符合要求?
happybuilder
2017年11月08日 16:34:38
只看楼主

各位做建筑的朋友,帮忙看看下图的车间和仓库是否是一个建筑?若是两个建筑防火间距是否符合要求。建筑设计防火说明和分区如图所示。确切说,我不知道这张图的车间和仓库部分是否符合14版建规3.4.1注2、6的丙类车间与丙类仓库防火间距不限这一款?我这么问的目的是想确定这座或这两座建筑的消防水量。

各位做建筑的朋友,帮忙看看下图的车间和仓库是否是一个建筑?若是两个建筑防火间距是否符合要求。建筑设计防火说明和分区如图所示。
确切说,我不知道这张图的车间和仓库部分是否符合14版建规3.4.1注2、6的丙类车间与丙类仓库防火间距不限这一款?
我这么问的目的是想确定这座或这两座建筑的消防水量。
洒落
2017年11月17日 15:55:10
1楼

首先,是否为一个建筑,应看规划批文。判断是否为一个建筑,不是消防规范解决的问题。
第二,如果规划批为一个建筑,应按《建规》第3.3.6条的规定。
第三,如果规划批为两个建筑,应按《建规》第3.4.1条表注6的规定。

回复
悠嘻猴
2017年11月14日 11:49:09
1楼

按建筑设计防火规范3.4.1的注2、3

回复
被门夹过的核桃
2017年11月09日 17:16:07
1楼

 首先,我觉得你先要判断厂房和仓库之间的是不是防火墙。或者说,你要是满足间距不限的前提要求,那就认为是两个建筑。(提醒;防火墙的耐火极限、两边的门窗距离、是否开洞等等均要满足)
      其次,假如你两边开洞了,不管是流线需要还是工艺、甲方需要,那你就要保证你的开洞面积及门窗洞口是否正对,那么,他们的防火间距就是表格里面的数据减少25%。
      以上是个人意见,仅供参考。

回复
早安建筑
2017年11月09日 17:15:10
1楼

按建筑设计说明,这是一个建筑物,故没有防火间距的介绍。

回复

相关推荐

APP内打开