请教各位大神关于高层出屋面门(上人屋面)的问题!
多啦a梦
多啦a梦 Lv.4
2017年11月07日 16:50:31
只看楼主

小弟参与了两三个高层住宅的项目,都是总高度超过54m的。这些高层出屋面的门都未采用防火门而是普通的铝合金玻璃门,验收也顺利通过了。但是我还是有点疑惑,为什么疏散楼梯间的门唯独出屋面门用的是玻璃门,而屋面以下都用的防火门呢?我在规范中也没有寻找到答案,请教以下论坛里面的大神们

2017年11月08日 15:16:22
1楼
防烟楼梯间:第6.4.3条”疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门“。
因防烟楼梯间在屋顶普遍不设置前室,就可以不设置乙级防火门。