请问这个图纸的客厅中间没设计梁,需怎么配筋和板厚
candy然
candy然 Lv.3
2017年11月07日 16:34:53
只看楼主

你好,请问这个图纸的客厅中间没设计梁,需怎么配筋和板厚,客厅尺寸实际已修改为5.6*6.3

你好,请问这个图纸的客厅中间没设计梁,需怎么配筋和板厚,客厅尺寸实际已修改为5.6*6.3
czcivilczcivil
2021年08月29日 10:24:07
1楼

中间可以设置同板厚的暗梁  客厅现梁不太美观 

回复
orange_juice
2017年11月21日 17:23:50
1楼

其实我觉得这样不太经济,如果能做成单层筋,不做双层筋,你觉得可以吗,能否给个单层筋的配比方法,或是更经济的方法,谢谢

回复
喵喵咪呀
2017年11月08日 16:05:22
1楼
常规的:先找板的跨度和支座情况,先按一定跨厚比假设板厚,然后统计荷载,找静力计算手册的对应模式查系数,算出弯矩;最后进行截面配筋。如果不合适就改变板厚从新来一遍。
有软件的话就简单了
(规范没有规定当板厚大于等于150mm时,板必须配置双层双向钢筋.但规范规定(《混凝土结构设计规范》GB50010-2002):
第10.1.9条在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150-200mm,并应在板的末配筋表面布置温度收缩钢筋,板的上、下表面沿纵、横两个方向的配筋率均不宜小于0.1%.)
回复

相关推荐

APP内打开