45KW变频器需要加电抗器吗?
niu_163
niu_163 Lv.2
2008年03月14日 15:11:58
来自于变压器
只看楼主

最近在做个变频柜,用的是西门子6SE6430-2UD34-5EB0 45KW。出线电缆大于100米。我不知道现在要不要加进线电抗器和出线电抗器???

最近在做个变频柜,用的是西门子6SE6430-2UD34-5EB0 45KW。出线电缆大于100米。
我不知道现在要不要加进线电抗器和出线电抗器???
免费打赏
wtj1977
2008年03月17日 17:16:28
2楼
出线电缆超过50米就要加出线电抗器,进线电抗器的作用是:防止电网过电压损坏变频器内部元件同时可以改善功率因素,所以建议你加进线电抗器。出线电抗器的作用是:当电缆长度超过50米时电缆的电容效应导致漏电流过大,引起变频器过电流保护动作,同时避免电机绝缘损坏。
回复
liqing126
2008年03月27日 21:34:10
3楼
出线电缆超过50米就要加出线电抗器,进线电抗器的作用是:防止电网过电压损坏变频器内部元件同时可以改善功率因素,所以建议你加进线电抗器。出线电抗器的作用是:当电缆长度超过50米时电缆的电容效应导致漏电流过大,引起变频器过电流保护动作,同时避免电机绝缘损坏,或者简单加滤波器也可以
回复
radarey2000
2008年07月09日 17:30:54
4楼
又学到点东西了,3q
回复
wzy629
2008年10月08日 10:49:16
5楼
专业生产(高低压、平波、滤波、进出线、启动、限流)电抗器,(控制、升流、隔离、自耦、高压、大电流、调N线、DG点焊机用)变压器等。产品性能均达到国家和行业标准,产品以通过电力工业无功补偿成套装置质量检测中心检测并取得了检测报告及万泰ISO9001:2000质量管理体系认证。