这些制冷空调基础知识,你不一定都懂! 一、空调的基本概念及制冷剂 1、空调: 空调即空气调节器(Air Conditioner)。是指用人工手段,对建筑或构筑物内环境空气的温度、湿度、流速等参数进行调节和控制的设备。 一般包括冷源/热源设备,冷热介质输配系统,末端装置等几大部分和其他辅助设备。
这些制冷空调基础知识,你不一定都懂!
空调即空气调节器(Air Conditioner)。是指用人工手段,对建筑或构筑物内环境空气的温度、湿度、流速等参数进行调节和控制的设备。
一般包括冷源/热源设备,冷热介质输配系统,末端装置等几大部分和其他辅助设备。 主要包括,制冷主机、水泵、风机和管路系统。 末端装置则负责利用输配来的冷热量,具体处理空气状态,使目标环境的空气参数达到要求。
显热: 热量的增加或减少不会导致状态的变化,能够用温度计测量。
潜热: 状态发生改变而温度或压力没有变化时的热量。潜热不能用温度计测量。
制冷剂,又称冷媒、致冷剂、雪种,是各种热机中借以完成能量转化的媒介物质。
主要使用场所:大面积多居室的单元房、复式住宅、庭院别墅、高档商住楼、单元式办公写字楼等。
主要使用场所:家庭住户、庭院别墅、会议室、小型 宾馆、中小型餐馆等。
主要使用场所:商场、酒店大厅、大型会议室、餐厅、食堂、机场、娱乐场所等。
主要使用场所:别墅、医院、宾馆、酒店、办公、写字楼、机场、娱乐场所
所谓的“变频空调”是与传统的“定频空调”相比较而产生的概念。众所周知,我国的电网电压为220伏、50赫兹,在这种条件下工作的空调称之为“定频空调”。由于供电频率不能改变,传统的定频空调的压缩机转速基本不变,依靠其不断地“开、停”压缩机来调整室内温度,其一开一停之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。
而与之相比,“变频空调”是以变频器改变压缩机供电频率,调节压缩机转速。依靠压缩机转速的快慢达到控制室温的目的,室温波动小、电能消耗少,其舒适度大大提高。
而运用变频控制技术的变频空调,可根据环境温度自动选择制热、制冷和除湿运转方式,使居室在短时间内迅速达到所需要的温度并在低转速、低能耗状态下以较小的温差波动,实现了快速、节能和舒适控温效果。
供电频率高,压缩机转速快,空调器制冷(热)量就大;而当供电频率较低时,空调器制冷(热)量就小。这就是所谓“变频”的原理。变频空调的核心是它的变频器,是通过对电流的转换来实现电动机运转频率的自动调节,[本文来源:制冷百科微信公众号]。把50Hz的固定电网频率改为30至130Hz的变化频率,同时,还使电源电压范围达到142V至270V,彻底解决了由于电网电压的不稳定而造成空调器不能正常工作的难题。
变频空调每次开始使用时,通常是让空调以最大功率、最大风量进行制热或制冷,迅速接近所设定的温度。由于变频空调通过提高压缩机工作频率的方式。
变频空调器的室内风机自动运行时,转速会随压缩机的工作频率在12档风速范围内变化,由于风机的转速与空调器的能力配合较为合理,实现了低噪音的宁静运行。[本文来源:制冷百科微信公众号]。当空调高功率运转,迅速接近所设定的温度后,压缩机便在低转速、低能耗状态运转,仅以所需的功率维持设定的温度。这样不但温度稳定,还避免了压缩机频繁地开开停停所造成的对寿命的衰减,而且耗电量大大下降,实现了高效节能
多联机就是用一个大功率的室外主机带动多个室内机,由于采取的是并联方式,所以可方便地进行分区控制。 输送能量的介质是制冷剂,可以用细小的铜管代替粗大的风管,噪音也大大降低。由于冷媒分流技术和电气控制技术需要有较高的水准,并且零部件的专用性很强。
压力表: 制冷剂泄漏是空调器常见故障,为对系统中制冷剂量是否充足进行检测,常用到压力表,压力表是氟利昂制冷系统中常用的检测工具,它可以实现对制冷系统抽真空、充注制冷剂及测试压力等。
胀管器 : 胀管器的作用就是根据需要对不同规格的铜管进行胀管,胀管时,首先将退火的铜管放入管钳相应的孔径内,铜管伸出夹管钳的长度随管径的不同而有所不同。
扩口器 : 扩口器用于为铜管扩喇叭口,以便通过配管将分体式空调器室内外机组连接起来,扩口时,先将退火的铜管套上连接螺母,然后将铜管放入夹管钳相应的孔径内。
切割 器: 切割铜管时,须将铜管放到割管刀的两个滚轮之间,顺时针旋转进刀钮,将铜管卡在割刀与滚轮之间,然后边旋转进刀钮,边转绕铜管旋转割管刀,旋转进刀钮时,用力一定要均匀柔和,否则可能会将铜管挤压变形。
弯管器 : 弯管器是用来改变铜管的形态、将铜管加工成所需要的形状的工具,弯管器有大小多种规格,适合弯制半径小于20mm的铜管,弯管时,先将己退火的铜管放进弯管器的轮子槽沟内,将夹管钩锁紧,慢慢旋转手柄直到所需的角度为止
焊炬: 空调器的制冷系统多使用铜管,维修时需使用气焊,气焊设备使用氧气与乙炔气混合,点燃后产生高温火焰。
1冷吨就是在24小时内冻结1吨0℃的水变成0℃的冰,所需要的冷量。
因此1美国冷吨=12659kj/h;即1RT=3.516kw
在小型空调工程中1HP指给压缩机输入735w的功率所产生的制冷量。与一般的功率单位匹意义是不一样的。这里的1HP是根据能效比算出来的。
日本一般认为空调压缩机的能效比平均为3.4,则输入735w的电能所产生的制冷量为2500w。因此可以说1HP空调的制冷量相当于2500w的制冷量。小1匹一般为2200W,大1匹一般为2800W。
通常情况下,家庭普通房间每平方米所需的制冷量为115-145W,客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为145-175W,会议、培训室空调制冷量为(350-450W/㎡)
例如: 某家庭客厅使用面积为15平方米,若按每平方米所需制冷量160W考虑,则所需空调制冷量为:160W×15=2400W。 这样,就可根据所需2400W的制冷量对应选购具有2500W制冷量的KF-25GW型分体式空调器。
如是商场或是办公楼还要考虑(设备负荷、照明负荷、建筑维护结构负荷、补充的新风负荷、人员的散热负荷、其它)等诸多外界因素。可用公式Q总=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5来计算,如计算一个大型商场或是大型写字楼所需的制冷量则是:Q总+面积所需的制冷量。
【免责声明】
: 本公众号文章、图片、视频等 版权归原作者所有, 内容为作者个人观点。本公众号只提供参考并不构成任何投资及应用建议。 如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本公众号联系,我们将在第一时间删除内容!