装好的GCS抽屉柜的抽屉能不能互换,抽屉高度相同。抽屉高度不同时,能不能换抽屉内断路器,换到备用的抽屉内。

装好的GCS抽屉柜的抽屉能不能互换,抽屉高度相同。
抽屉高度不同时,能不能换抽屉内断路器,换到备用的抽屉内。
qiqi19801209
2008年03月14日 10:19:30
2楼
能互换!否则还要什么抽屉柜!

前提:1。元件相同
2。控制回路相同
3。电流规格相同
特殊情况:
整模数抽屉小的可放进大的空间,可以临时用,但无法保证防护等级!
回复
lost462
2008年03月14日 12:07:59
3楼
知道了,谢谢帮助。
回复
pushliji
2008年03月14日 15:05:23
4楼
1、只作为开关使用时,在额定电流符合互换条件(不一定要一样的元件或者参数),安装尺寸相同,完全可以互换。
2、作为控制单元使用时,如启动柜,原理一样,参数设置一样时(不一定要一样的元件),安装尺寸相同,可以互换。
3、如果仅仅只是换断路器,这个问题和换抽屉柜是2个事情,断路器坏了就要换,这个事情很多,很简单。
回复
3416323
2010年01月21日 11:25:14
5楼
如果是同一个单元的抽屉当然是可以互换的,只要你开关电流大小一样,如果有二次回路一样,就是可以的,
回复
静怡
2010年01月21日 13:48:51
6楼
技术指标都一样的换了是没问题的~~~
回复
shideping
2010年01月21日 14:11:58
7楼
楼上说了一些,我再补充一点:两个抽屉的相序要一致。
回复
lingxuct
2010年01月21日 15:35:19
8楼
楼上说得很对!但没有一个厂生产的抽屉会搞成反相序的(除非那人脑子有病!)!!
回复
yaerm
2010年01月21日 16:09:31
9楼
赞同2楼的建议
回复
shideping
2010年01月21日 16:45:41
10楼

是呀,开关柜厂家应把这作为一个基本的准则,另外在设备正反转调试时调相序要从柜子的接线端子或设备接线端子进行,而不要在抽屉内调。我们以前的一台泵换了其他泵的抽屉后,泵打不上压,一检查泵发生了反转,原因就是换上的这个抽屉相序反了。
回复
xiaozhizhuwang
2010年03月09日 22:34:23
11楼
从结构上说抽屉要求就要互换,具体内部原件,电气性能那是另外一个问题了