鄙人正在做一个毕业设计,我一直没有找到关于现浇板的估算规则,请问各位高手,6米的跨度现浇板厚120够吗?

鄙人正在做一个毕业设计,我一直没有找到关于现浇板的估算规则,请问各位高手,6米的跨度现浇板厚120够吗?
免费打赏
315505802
2008年03月15日 17:12:19
2楼
要看你是什么荷载啦,一般的住宅什么的是够了。但是像图书档案室之类的不够,建议你查查相关规范
回复
j990312
2008年03月16日 10:41:09
3楼
可以自己去算算,如果实际施工中,这么大跨度会有变形 肉眼看的出的
回复
shaiyl@co163
2008年03月17日 17:23:19
4楼
做成双向板的话,取跨度的1/40就好拉
回复
l_h_m
2008年03月17日 22:41:24
5楼
你的楼面荷载有什么?要是你是在工业设计中,上面有可能承受重设备自重、动荷载,我见过板设计成2m多的。像一楼说的一般住宅足够了!
回复
mayunjun
2008年03月18日 10:52:39
6楼
民用建筑双向现浇楼板厚度一般取楼板短向跨度的1/45(简支)或1/50(连续);单向现浇楼板厚度一般取楼板跨度的1/35(简支)或1/40(连续)。两种状况下当楼板短向跨度大于4米时,应将楼板在前面计算厚度的前提下,加厚20mm。
回复
whuhust
2008年03月18日 12:12:30
7楼
个人感觉太薄了,碰到施工水平不高的施工单位,你就倒霉了哦,很容易裂;使用性也不好,楼上干点坏事,楼下一清二楚的。
回复
mpb_work
2008年03月18日 13:37:25
8楼
不够~~~就是6米6米的双向板也要用150吧~~~楼上几个仁兄说住宅的话够用~~不过实际住宅这么大面积的可是不多~~~~也可能是我少见多怪~~~
回复
gouyunhan
2008年03月18日 14:10:09
9楼


自重已经很可观了
回复
chxiao
2008年03月19日 14:29:25
10楼
强度计算估计能过,变形(挠度)计算难过。
回复
cqhuguojian
2008年03月19日 17:21:20
11楼
强度计算估计能过,变形(挠度)计算难过。

同意 !