防排烟系统的设置!表格 文字汇总!
不羁的投影仪
2021年08月23日 09:36:22
来自于通风排烟
只看楼主

01 防烟系统的选择及一般规定 1.  建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。


01


防烟系统的选择及一般规定

1.  建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。

2.  防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合下列规定:  

1) 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统;当独立前室有多个门时,楼梯间、独立前室应分别独立设置机械加压送风系统。    

2) 当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统。    

3)当采用剪刀楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独立设置。

02


防烟系统的设置

1.  采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0 的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层。
2. 前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0 ,共用前室、合用前室不应小于3.0
3. 采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的2%,且每个朝向的面积不应小于2.0㎡。
4.  建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过100m。
5. 设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1 的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2 的固定窗。

03


排烟系统的设置

1.当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。

2.建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m。

3.排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:

1)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。    

2)一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上。    

3)排烟风机入口处。    

4)穿越防火分区处。

4.排烟系统与通风、空气调节系统应分开设置;当确有困难时可以合用,但应符合排烟系统的要求,且当排烟口打开时,每个排烟合用系统的管道上需联动关闭的通风和空气调节系统的控制阀门不应超过10个。

免费打赏

相关推荐

APP内打开