车间有4个前室 每个前室有3-4个产尘间 现在把负压房间的除尘机打开 洁净走廊的压差就达不到10pa 是不是总风量不够导致的啊
应该是产尘房间抽风量远大于该房间送风量,于是从前室内门缝中抽走些。导致前室正压风量小,压差变小。
你说的达不到10Pa压差,是指对外面的正压差,因为除i尘机一开,产尘间压力降低,j洁净走廊漏风进产尘间,所以洁净走廊对l了。要加大产尘间的补风量。