1 CSR 判定 压缩机的引线辨别常见有3种方法: 1)、 根据压缩机引线实际所接元件; 2)、使用万用表电阻挡测量线圈引线或接线端子阻值; 3)、根据压缩机接线盖或垫片标识。 1、根据接线来判定: 黑线只接接线端子上电源L端(2号),为公共端(C); 蓝线接电容和电源N端(1号), 为运行绕组( R); 黄线只接电容, 为起动绕组(S)。
1 CSR 判定
压缩机的引线辨别常见有3种方法:
1)、 根据压缩机引线实际所接元件;
2)、使用万用表电阻挡测量线圈引线或接线端子阻值;
3)、根据压缩机接线盖或垫片标识。
1、根据接线来判定:
黑线只接接线端子上电源L端(2号),为公共端(C);
蓝线接电容和电源N端(1号), 为运行绕组( R);
黄线只接电容, 为起动绕组(S)。
2、根据压缩机接结盖或垫片标识判断引线功能
压缩机接线盖或垫片(使用耐高温材料) 上标有 “ C、 R、S” 字样, 表示为接线端子的功能:C 为公共端、 R 为运行绕组、 S 为起动绕组。
将接线盖对应接线端子, 或将垫片安装在压缩机上盖的固定位置, 观
察接线端子:
对应标有 “ C ” 的端子为公共端、
对应标有 “ R ” 的端子为运行绕组、
对应标 “ S ” 的端子为起动绕组
2 使用万用表测量压缩机
逐个测量压缩机的3个接线端子阻值, 会得出3次不同的结果。
( 我们以上海日立SDl45UV-H6AU压缩机为例子讲解 )
在室外温度约15℃时,实测阻值依次为7. 3欧、 4.1欧、 3.2欧;
阻值关系为:7.3欧 =4. 1欧 +3. 2欧。
即最大阻值7.3欧为运行绕组+起动绕组的总和;
1、找出公共端:
在最大的阻值7. 3欧中, 表笔接的端子为起动绕组和运行绕组, 空闲的1个端子为公共端( C),参考下图:
* 说明:判断接线端子的功能时, 实测时应测量引线, 而不用再打开接线盖、 拔下引线插头去测量接线端子, 只有更换压缩机或压缩机连接线, 才需要测量接线端子的阻值以确定功能。
2)、找出运行绕组和起动绕组:
1表笔接公共端(C), 另1表笔分别测量另外2个端子阻值, 通常阻值小的端子为运行绕组(R)、 阻值大的端子为起动绕组(s)。
当然也有个例:本机实测阻值大(4.1O欧)的端子为运行绕组(R);阻值小(3.2欧)的端子为起动绕组S。
3 手把手教你测压缩机线圈阻值
1、认识:
相供电的涡旋式压缩机及变频空调器的压缩机,线圈均为三相供电,三相压缩机线圈内置3个绕组, 3个绕组的线径和匝数相同, 因此3个绕组的阻值相等。
三相供电的压缩机 也引出3个接线端, 标号通常为Tl ( R或U)、 T2 (S或V)、TI (T或W),参考下图:
2、测量接线端子阻值
使用万用表电阻档测量3个接线端子之间阻值, T1-T2、 TI-T3、T2-T3阻值相等, 阻值均为3欧左右。
3、测量接线端子对地阻值
空调器上电跳闸或开机跳闸故障最常见的原因,为压缩机线圈对地短路。
检测方法是使用 万用表电阻档, 测量接线端子和地(压缩机外壳、 铜管、 室外机铁皮)阻值, 正常应为无穷大 ,参考下图:
如果实测阻值为 0 欧或接近0 欧, 说明压缩机线圈对地短路,应更换压缩机。