请问下横厅的这个二次结构柱能拆吗
cof1629274472320
2021年08月18日 16:20:44
只看楼主

最近交房马上要装修,结果遇到这个问题导致设计方案一直定不下来。如图二,横厅中有三个二次结构柱,目前是想着把他们拆掉,客厅打通。但是如图三所示,这三个二次结构柱上面有个主梁,旁边还搭了个次梁。现在别人都说这三根二次结构柱有承重功能,不能拆除。可是我还是希望能确认好是否真的起到承重作用。哪位大神能帮忙看看,感谢感谢~

2021年08月18日 20:16:47
2楼

可以

结构小爱:那你去拆去,说话负责任。

回复
结构小爱
2021年08月19日 13:57:35
3楼

你拆了就塌了,你还是保留吧。不要想这种事。

yyz639:塌了?这个二次结构柱子就是构造柱而已,拆除了对主体影响可以忽略不计

结构小爱

虽说是构造,但肯定承担了不小的荷载。

yyz639

既然是构造,那拆除对整体承载就没有多大影响,本来设计时就没有考虑构造柱和里面的隔墙承重

结构小爱

一跨五米,一跨七米,还是个丁字,放个构造对后期受力性能绝对有极大的改善,

yyz639

结构计算时没有考虑这个支撑,那么拆除了也是可以的,反而做了这个支撑让结构变得更不安全吧。这个你能把它当作是支撑?支撑又是怎么验算的?没有计算过吧。

查看全部5条回复
回复
cof1620272697966
2021年08月23日 11:56:44
4楼

构造柱在剪力墙结构的设计中,一般是不考虑它参与承重的,但实际肯定是会有部分荷载传到构造柱上的。构造柱通常在墙体端部,门框两侧和墙体纵横交接处设置,用来保证墙体的稳定,如果墙体拆除了,那构造柱其实也就不需要了。需要注意的是打通后变成一个六米多的推拉门的设计,不然后期使用,气密性能、水密性能和抗风压性能可能都会有影响。

cof1629274472320:那像我这种的拆除了,您的意思是承重不影响,水平荷载会影响是吧

cof1620272697966:对荷载传递都没影响,就是这道梁会有微变形,设计里叫挠度,这个挠度一般也就几毫米。就像电线,长度一长,中间会垂下去。

回复
max333
2021年08月24日 09:10:11
5楼

结论是能拆的。首先看这个结构应该是剪力墙结构的住宅。这个位置是构造柱,构造柱的都是二次浇注的。就是主体完成以后 和后砌墙一块施工的。主体完成的这个位置是没有墙的。可以正常使用的。所以这个位置去掉了荷载减少了,更好。

cof1629274472320:主要是主梁7m跨度,次梁搭在主梁上,如拆除这两个梁的支撑和稳定性会不会受影响

max333

原设计就是7m的梁 和下面有没有支撑没有关系,未砌墙的时候这个结构就是安全的

回复
洞房不败之玉女
2021年08月24日 15:01:18
6楼

拆吧,没啥问题的

cof1629274472320:这个跨度承重没问题吧

洞房不败之玉女:承重的是梁,和你拆的墙没一点关系,人家梁就是来承重你拆的墙的,你拆了更好

回复
左师
2021年09月16日 15:12:10
7楼

最好要一下结构图,如果确定是二次结构那是完全可以拆的,你这种户型图怕弄错了

回复

相关推荐

APP内打开