请问低压开关柜柜顶主母排规格如何选择!
thkj002
thkj002 Lv.2
2008年03月13日 22:01:42
只看楼主

本人刚进入成套开关行业工作,看过一些设计院的图纸,感觉对于低压开关柜的柜顶铜排规格选择很混乱。对于变压器容量相同的低压开关柜柜顶铜排规格选择,不同设计者选得很不一样,有的人选的规格大得离谱,使用户花了冤枉钱。而有的设计图纸又不标,或者只标一个电流数值。那么怎么选呢?选小了用户可能有意见,选大了又增加制造成本,很是头痛,所以想请问相关的行业专家:国家标准对于不同容量的变压器,低压柜柜顶铜排有没有规定对应的铜排规格?相应进线断路器的额定电流有没有一个标准选择值?各位都是怎么选的呢?请发表您的看法。

2008年03月14日 08:48:28
2楼
柜内母排必须满足载流量和动、热稳定要求,载流量应由设计院标明,动、热稳定则应由开关柜成套厂保证。设计院一般只标载流量要求,因为同样载流量不同柜型的开关柜选用的母排会有所不同。如果设计院选的规格“大得离谱”,多半是笔误,有时套改配置接线图是只改了回路数和柜数而忘了改母线规格,你可以要求设计院重新核实,也可以根据载流量和动热稳定要求计算出合适的母排规格后要求设计院确认。
回复
tianwangxi
2008年03月14日 17:53:33
3楼
我对这不太清楚,不过顶一下。
www.cdq.cc
回复
f117a3000
2008年03月15日 19:20:05
4楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶!
回复
tian_zhongyang
2008年06月28日 16:26:59
5楼
引用:柜内母排必须满足载流量和动、热稳定要求,载流量应由设计院标明,动、热稳定则应由开关柜成套厂保证。设计院一般只标载流量要求,因为同样载流量不同柜型的开关柜选用的母排会有所不同。如果设计院选的规格“大得离谱”,多半是笔误,有时套改配置接线图是只改了回路数和柜数而忘了改母线规格,你可以要求设计院重新核实,也可以根据载流量和动热稳定要求计算出合适的母排规格后要求设计院确认。
我们也经常碰到此类事情
回复