梁扭矩折减系数取值问题
justinbby
justinbby Lv.2
2021年08月09日 15:59:39
只看楼主

在传统的现浇楼盖中,pkpm中梁扭矩一般折减系数取的是0.4,对于现在出现更多的装配式建筑,当采用叠合板楼盖时?此时扭矩折减该取多少

在传统的现浇楼盖中,pkpm中梁扭矩一般折减系数取的是0.4,对于现在出现更多的装配式建筑,当采用叠合板楼盖时?此时扭矩折减该取多少

免费打赏
yyz639
2021年08月09日 17:01:12
2楼

如果没有约束的话,就直接取0保险一点

justinbby:还是有约束的吧,毕竟叠合板一般还是有7cm以上现浇层,梁板节点的位置也是现浇的

yyz639

其实现浇装配式可以套用现浇整体式的这个计算模型。

回复
洞房不败之玉女
2021年08月09日 17:27:42
3楼

看规范就好了啊,直接翻到后面的说明

justinbby:规范是没有给出数字的,连个范围都没有

洞房不败之玉女

规范没给,那就是设计人员自己决定了,

回复

相关推荐

APP内打开