      近日接到某冷库压缩机无法加载的维修。       根据用户介绍:用户一台双压机螺杆盐水机组。在使用过程中,其中一台压缩机低压保护无法启动,经检查:确定蒸发器泄露。为不影响冷库的正常运转,维修人员给机组外加一台蒸发器,这个选择无可厚非,是正确的。       可维修人员的维修方式却是错误的,维修人员对新蒸发器与机组的连接管采用的是无缝钢管,这也可以。但应对无缝钢管进行除锈处理,并且,焊接完成后还应对系统进行清扫。这些,维修人员都没有做不说,据说是因压缩机油压保护,而拆除了压缩机上的回气过滤网、油过滤网。结果现在压缩机油路被堵塞无法加载。

      为此,我们对系统进行了全面清洗,并加300目装油过滤器、100目回气过滤器。同时,在连续运转72小时内更换2次冷冻机油,同时清洗过滤器。经我们维修后机组已连续运转2个月,一切正常。

免费打赏
野人79
2021年08月06日 14:43:55
2楼

制冷行业现在真的是参差不齐

回复