岩坛辩难 你问我答 向岩土界提出的第7个问题 提问人:温工 问题 排桩或内撑的冠梁侧向刚度如何取值? 意见一: 理正就是按照简支梁跨中受集中力计算,这个可以查表,跨中受单位力 1 ,跨度为 L


岩坛辩难 你问我答

向岩土界提出的第7个问题

提问人:温工


问题

排桩或内撑的冠梁侧向刚度如何取值?

意见一:
理正就是按照简支梁跨中受集中力计算,这个可以查表,跨中受单位力 1 ,跨度为 L ,最大挠度 f=L^3/48EI ,然后刚度和位移互为倒数,得刚度 K=48EI/L^3 。理正说明书和帮助的公式是错的          

计算结果: K=2.2   (华裕置地大厦取K=2.2开挖至第一道撑位移可控制至29mm)

 

意见二:

冠梁刚度不应教条的根据计算决定,冠梁刚度的作用主要是约束支护桩顶的位移,随意可以根据现场实际经验,将桩顶位移限制在3cm左右(北京经验)来调整这个参数,因为冠梁除了是钢筋混凝土结构外,它实际上是弹性地基上梁模型,加之群粧体变形对它的影响,冠梁公式计算中,实际无法计算,所以还是以现场检测实际经验来确定.
冠梁公式计算中,按照理正软件要求,有内支撑L取内支撑间距,无内支撑,取基坑边长,a一般取L的一半  
广州市科技委的有些专家有两种观点,一种是赋值为0,另一种是赋值
我们做设计一般取5    

K=5    (华裕置地大厦取K=5开挖至第一道撑位移可控制至19.6mm)

  

根据我的经验以及方案评审时专家的意见,做支撑结构设计的时候,对于计算长度大于 10m 的冠梁,在理正深基坑软件中计算建议取 0 ,及不考虑冠梁的水平刚度。

K=0 (很小忽略不计) (华裕置地大厦取K=0.05(按软件提供的计算方法算得)开挖至第一道撑位移达到48mm)

 

我本人现在做的项目,也有水平刚度的问题,如果你的计算长度超过 100m ,那么刚度计算在 0.1 以下,言下之意,就是冠梁完全成为安全储备,过于保守!

 

其实,支护结构的位移计算问题还没有完全解决,目前各种软件的计算模型各不相同,参数用不同方法处理,边界条件有各种假定,计算结果的可靠性是很差的。上海曾经组织一次对基坑软件的考核,参加的有 6 个软件,对同一工程分别计算的结果,最大位移相差达一倍,最大弯矩相差 30 %。


全国的岩土工作者:

如果你有关于这个问题的思考或经验,欢迎留言区留言。