在建筑结构中,因其优异的结构力学性能,劲性柱结构目前受到了许多结构建筑师的亲睐。其中,有型钢与钢筋的组合连接,有型钢、钢筋与型钢、钢筋的组合连接,这其中有钢筋包裹在型钢外层(筋包钢),有型钢包裹在钢筋外层(钢包筋)。 下面,我们就上述的第一种情况,介绍双螺套接头在该结构连接中的方法及特点。
在建筑结构中,因其优异的结构力学性能,劲性柱结构目前受到了许多结构建筑师的亲睐。其中,有型钢与钢筋的组合连接,有型钢、钢筋与型钢、钢筋的组合连接,这其中有钢筋包裹在型钢外层(筋包钢),有型钢包裹在钢筋外层(钢包筋)。
下面,我们就上述的第一种情况,介绍双螺套接头在该结构连接中的方法及特点。
(1)型钢与钢筋的组合连接
如图1、图2所示的型钢柱与钢筋梁的组合连接结构示意图。
图1(俯视图)
之前,我们常用的连接方法是,结构设计中在钢柱翼缘范围内采用钢柱上外挑牛腿与之连接,以外钢柱翼缘板宽280mm翼缘板上焊接连接板为例,钢筋通常需要通过焊接在连接板上实现钢筋梁与型钢柱的连接,如图2所示(插入该方法连接实物照片)。
图2(正视图)
采用原传统焊接连接方法,钢柱翼缘外挑钢牛腿连接板与钢筋焊接的方案,现场不仅钢筋焊接困难,焊接质量以及钢筋位置的准确性难以得到保证,而且现场焊接时间长,往往也无法满足对工期、质量的要求。
一、问题分析:
图3 水平钢筋与型钢柱采用翼缘板焊接连接构造示意图
(1)技术方面
(2)施工方面
①钢筋与相邻连接板间距过小,混凝土难以振捣密实。
②劲性柱内钢筋密集,安装不便。
③框架梁钢筋与型钢柱连接比较复杂,现场钢筋通过连接板与型钢柱进行连接,现场焊接工作量大。
这种工况下,钢筋梁为什么不采用钢筋直螺纹接头与型钢柱连接?
该工况下如采用直螺纹接头连接,一般都会在两侧采用焊接型直螺纹接头,中间再采用一个直螺纹接头。而在两个型钢柱固定位置的情况下,其连接顺序一定是先连接两侧焊接端接头,再连接中间接头,此情况下一般会采用加长螺纹型直螺纹接头,但因一旦两端先连接拧紧后,中间接头连接则无法再旋转钢筋,该接头中间无法对顶紧以保证接头变形性能。再则,采用剥肋滚轧工艺,接头外露的长螺纹也无法保证强度可靠。
采用双螺套接头解决方案:
(1)单根水平钢筋与型钢柱连接方案
焊接型直螺纹接头+双螺套接头+焊接型直螺纹接头,可减少大量焊接作业时间及焊接质量风险,可节约连接钢板、焊接材料的昂贵费用,现场操作方便快捷。
双螺套接头的构造如图3、图4所示。连接后的施工现场图片如图5、图6所示。
|
|
图3 双螺套接头连接前
|
图4 双螺套接头连接后 |
新型连接方法,劲性柱两端使用焊接套筒,中间采用双螺套套筒进行对接!
图6 双螺套中间端照片
二、技术特点
北京五隆兴科技发展有限公司全自主开发的国家专利产品“WL 双螺套钢筋接头”,以“钢筋不旋转”连接为主要特征,具有连接速度快、施工便利、质量可靠、成本低、可以全天候施工等特点。
双螺套具有以下技术特点:
①连接接头处无湿作业,全机械连接;
②连接快速,仅需 20 秒。连接完成后即可承力;
③钢筋连接质量合格与否可目测检验,简单清晰;
④现场接头质量检验简单、快捷,与普通直螺纹接头一致;
⑤钢筋连接作业面无需其机具设备,仅需连接扳手。
几种连接方法,可根据结构需要,自行选择连接位置!
三、双螺套连接与焊接工艺对比:
—
|
焊接
|
双螺套
|
工时
|
3~4H
|
0.5H
|
成本
|
定制牛腿
焊机耗材
|
双螺套
|
标准化
|
工人水平不同
难以标准化
|
可实现标准化作业
|
安全性
|
焊接质量因人而异
质检麻烦
|
一级接头
质检简单
|
接下来以32mm为例,将双螺套连接及焊接的成本进行更详尽的对比。
(一)焊接:
以直径32mm钢筋为例
牛腿尺寸
|
材料净重
|
厂家取费(元/kg)
|
牛腿单价
|
600*480*40
|
90.432
|
12
|
1085.184
|
双边焊缝长≥6d(mm)
|
净焊接时间
|
焊工工资
|
8根钢筋焊接人工费
|
192
|
3~4
|
400
|
200
|
完成单个牛腿钢筋连接施工速度:4~6小时
|
一级接头连接质量:不稳定
焊缝质量无损检测:麻烦
|
||
单根费用(元):161.898
|
影响焊接质量的因素:
①环境因素(温度、湿度)、②人员素质不一
③焊条材质、④焊机稳定性、⑤焊接方法
⑥测:拉伸、弯曲、冲击、超声波回弹综合法技术
(二)双螺套:
以直径32mm钢筋为例
双螺套单价
|
可焊接套筒
|
钢筋套丝+安装费(元/个)
|
单根费用
|
73
|
8
|
6
|
87元
|
完成单个牛腿钢筋连接施工速度:0.5小时
|
一级接头连接质量:稳定 连接质量检测:简单
|
通过了国家建筑工程质量监督检验中心型式检验
HRB400E Ⅰ级接头
HRB500E Ⅰ级接头
通过了国家建筑工程质量监督检验中心“美标”型式检验
通过了国家建筑钢材质检中心200万次疲劳性能检验
取得了国核示范工程“荣成核电”允许使用批复
通过了中国建筑科学院“CABR”产品认证
【案例】钢筋混凝土梁与型钢混凝土柱连接瓶颈技术
钢筋与型钢钢骨柱连接,在很多大型公建项目上都会遇到连接所带来的的质量控制问题,具体如下;
图一: 钢筋的一端进行直螺纹加工与型钢柱通过焊接套筒进行有效连接,其特点方便快捷,操作简单,质量稳定且可控,功效高,成本较低。
图二:另一端钢筋因无法转动,采用连接板焊接操作。特点能够解决钢筋在无法转动的情况下与型钢柱连接,但焊接质量不合格项较多,质量管控难度大,连接效率低,探伤检测合格率低,质量不稳定,连接板重量大造价高,检测难度大。
图三:两端均采用焊接套筒连接,因钢筋无法再次转动,造成连接困难,采用焊接连接。焊接长度损失原料,焊接质量同样不可控,焊接作业时间长,合格率低,功效低,探伤检测无法保证100%合格,且检测费用高,施工进度难以保证。
图四 :一种新型装配式机械连接工艺,型钢钢骨柱均采用焊接套筒连接,中间不能转动的部位,采用新型机械连接方法,将两根不能转动的钢筋进行原位连接,连接时连接钢筋不会产生位移,操作仅需要连接扳手。连接速度一分钟完成操作(钢筋同样是直螺纹丝头),现场构件割取,达到一级接头强度,批量连接质量非常稳定,作业时间大幅降低,质量验收可操作性强。现场无明火作业,大量节省焊工作业及费用。
图五:竖向钢筋与型钢梁连接,同样上下两个钢筋在无法转动的情况下,通过旋转套筒完成原位连接。
图六 直螺纹与新型套筒的完美结合,各施所长,降本增效。
从以上数据及案例不难看出,在劲性柱连接时选择双螺套连接方案优势一目了然!