普通四层办公楼,未设置消防控制室,未设置火灾自动报警系统。应急和疏散指示照明系统能不能采用集中控制型?说明依据

普通四层办公楼,未设置消防控制室,未设置火灾自动报警系统。应急和疏散指示照明系统能不能采用集中控制型?说明依据

hao821211
2021年08月03日 15:39:58
2楼

不能,建议看看GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》和19D702-7 应急照明设计与安装,集中控制的要求。