有没有规范规定一般受力钢筋不能用电弧焊或者氧气乙炔切割?
大酱酱是我的
2021年08月03日 12:39:41
来自于建筑施工
只看楼主

如题,施工规范和验收规范都没有找到相关的条文,但是印象中好像有这一条。 预应力钢筋除外

如题,施工规范和验收规范都没有找到相关的条文,但是印象中好像有这一条。

预应力钢筋除外

免费打赏
北风之神
2021年08月06日 13:15:43
2楼
我也有这个印象  
回复
xiongsonglin
2021年10月19日 22:36:44
3楼

混凝土结构工程施工规范(GB50666-2011)5.3.2条:钢筋加工宜在常温状态下进行,加工过程中不应对钢筋进行加热。钢筋应一次弯折到位。

大酱酱是我的:谢谢 。是5.5.3条

回复
ab1300
2021年10月22日 14:18:59
4楼

热切割后,钢筋变翠,弹性变弱

回复
ab1300
2021年10月22日 14:19:32
5楼

热切割后,钢筋变翠,弹性变弱

回复

相关推荐

APP内打开