防排烟系统深度图文详解,绝对干货!
阿狸粑粑与企鹅
2021年07月29日 08:59:04
来自于通风排烟
只看楼主

首先,有必要明确的是:防排烟系统并不是单一系统,而是 防烟系统 和 排烟系统 两个系统的总称。 防烟系统采用 自然通风方式或机械加压送风 方式 ,防止烟气进入疏散通道的系统。 排烟系统采用 自然通风方式或机械排烟方式 ,将烟气排至建筑物外的系统。 下面就分别对这两个系统进行图文解析:


首先,有必要明确的是:防排烟系统并不是单一系统,而是 防烟系统 排烟系统 两个系统的总称。

防烟系统采用 自然通风方式或机械加压送风 方式 ,防止烟气进入疏散通道的系统。

排烟系统采用 自然通风方式或机械排烟方式 ,将烟气排至建筑物外的系统。

下面就分别对这两个系统进行图文解析:



一、防烟系统


设置部位:

1. 防烟楼梯间及前室(安全性较高的安全出口)、消防电梯前室(灭火救援通道);

2. 避难层(建筑内的安全区域,超过100米的公共建筑才有)。

作用:通过设置防烟措施,防止烟气进入防烟部位,确保防烟部位的人员不受烟气侵袭,为人员安全疏散和消防扑救创造条件。

方式:

1. 自然通风

2. 机械加压送风

1)自然通风方式

前室示例

楼梯间示例

2)机械加压送风方式

不具备自然通风条件的防烟部位应设置机械加压送风系统。

示例

机械加压送风的立面图和平面图示例

加压送风机及风管示例

送风风机房电气控制柜示例

楼梯间加压送风口和竖井示例

前室送风口和竖井示例


二、排烟系统


设置部位:

1.较长的疏散走道;

2.有人停留或可燃物较多、面积较大的地上房间和地下室(这两项的具体标准因建筑定性而异,具体可参见建筑防火设计规范);

3.中庭。

由此可见,排烟系统的作用是将进入疏散走道的烟气排出室外,为人员疏散创造必要的安全条件。

方式:

1.自然通风

2.机械排烟

1)自然通风方式

注:此处(房间和走道)的自然通风不同于楼梯间和前室的自然通风。虽然它们的原理相同,但此处是作为排烟措施,而楼梯间和前室是作为防烟措施。

走道示例

中庭示例

2)机械排烟方式

设置部位:按规范应设置排烟措施,但又不具备自然排烟条件的房间、走道、中庭。

原理示例

水平机械排烟系统原理示例

分区示例

排烟口和手动开启装置示例

排烟口手动开启装置示例

中庭机械排烟示例

排烟风机及风管示例

排烟风机房电气控制柜示例

排烟防火阀示例





【附】防火阀与排烟防火阀的区别


系统

性能

设置部位和作用

防火阀

通风、空调系统

常开状态,70℃自动关闭,同时联动关闭系统。

防火分隔物;

用于风管穿越防火分区、通风空调机房、重要(如配电室、消防控制室等)或火灾危险大的房间(如柴油发电机房、锅炉房等)、水平风管与垂直风管交接处的水平管段上。

排烟防火阀

机械排烟系统

常开状态,280℃自动关闭,同时联动关闭系统。

防火分隔物:设置部位基本与防火阀同;选择防烟分区:当兼用系统(常见的是排风和排烟兼用)同时对多个防烟分区进行排烟时,由于排风口是常开的非电动百叶风口,为避免同时对所有防烟分区排烟,在各个排烟支管上设置排烟防火阀,发生火灾时联动关闭非火灾部位的防烟分区,从而保证排烟效果。(暖通南社)

设有机械排烟系统的密闭场所如地下室还应设置补风用的送风系统:

机械排烟的补风系统原理:

机械排烟系统的补风

排烟系统在有困难时,可以和通风空调系统兼用,但应符合排烟系统的要求。

车库排风和排烟兼用系统





防火防烟分区与分隔:



防火分区


具有较高耐火极限墙和楼板等构件作为一个区域的边界构件划分出的,能在一定时间内阻止火势向同一建筑的其他区域蔓延的防火单元。

防火分区的划分主要是控制火灾的蔓延、设定人员安全疏散区域。

1 、厂房的防火分区

根据不同的生产火灾危险性类别,合理确定厂房的层数和建筑面积,可以有效防止火灾蔓延扩大,减少损失。

甲类厂房除因生产工艺需要外,应尽量采用单层建筑。

2 、仓库的防火分区

除了对仓库总的占地面积进行限制外,库房防火分区之间的水平分割必须采用防火墙分隔,不能采用其他分隔方式替代。

甲、乙类仓库内的防火分区之间应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔,且甲类仓库应采用单层结构。

3 、民用建筑的防火分区

注: 1 表中规定的防火分区最大允许建筑面积,当建筑内设置自动灭火系统时,可按本表的规定增加1.0倍;局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。

2 裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。

摘自GB50016-2014《建筑设计防火规范》(2018年版)。



防火分隔


为保证建筑物防火安全,防止火势蔓延,用防火墙、防火门、楼板等构件,把建筑空间分隔成若干较小的防火空间。

防火分隔物可分两类:

(1)固定:普通砖墙、楼板、防火墙、防火墙带等;

(2)可开启和关闭式:防火门、防火窗、防火卷帘、防火吊顶、防火幕等。

1 、防火墙:   不少于3.00h耐火极限的不燃性实体墙。

2 、防火卷帘:   在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性和完整性要求的卷帘,将钢板、铝合金板等金属板材,用扣环或铰接的方法组成可卷绕的链状平面,平时卷起放在门窗上口的转轴箱中,起火时放下展开,防止火势从门窗洞口蔓延。

3 、防火门:   具有一定耐火极限,火灾时能自行关闭的门。

5 、防火分隔水幕:   起到防火墙作用,在需要设置防火墙或其他防火分隔物而无法设置的情况下,可采用防火水幕进行分割,宜采用雨淋式水幕喷头,水幕喷头的排列不少于3排,水幕宽度不宜小于6m,供水强度不应小于2L/s·m。

6 、防火阀:   在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于管道内阻火的活动室封闭装置。

防火阀平时处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达到70℃时,易熔合金片熔断断开而自动关闭。

7 、排烟防火阀:   安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门。当管道内的烟气达到280℃时,排烟阀门自动关闭。



防烟分区


在建筑物内部采用挡烟设施分隔,能在一定时间内防止火灾烟气向同一防火分区的其他部分蔓延的局部空间。

划分防烟分区的目的:有利于建筑物内人员安全疏散与有组织排烟。划分防烟分区的构建主要有挡烟垂壁、隔墙、防火卷帘、建筑横梁等。

防烟分区范围是指以屋顶挡烟隔板、挡烟垂壁或从顶棚向下突出不小于500mm的梁为界,从地板到屋顶或吊顶之间的规定空间。


免费打赏
山高人为峰
2021年08月03日 14:23:39
2楼

图文并茂,学习了,多谢楼主归纳整理

回复
yhy0126
2021年08月14日 22:55:00
3楼

图文并茂,学习了,多谢楼主归纳整理

回复

相关推荐

APP内打开