本地审查专家讲的审查要点(一)强制性条文部分
lggufei
lggufei Lv.7
2008年03月13日 11:41:29
只看楼主

1,照明密度值(LPD)大于建筑照明设计标准GB50034—2004的规定;2,从建筑物总配电箱后的配电系统应为TN-S系统;3,电子信息系统利用交流电源供电,交流电源应为TN-S系统;4,漏电开关的极数应符合低压配电规范的规定;5,地下室与楼上部分共用出口,应在出入口处设明显标志;6,消防电梯与消防电梯机房照明、井道照明等附属用电回路不应共用;7,安装高度低于2.4M的灯具应设PE线;

1,照明密度值(LPD)大于建筑照明设计标准GB50034—2004的规定;
2,从建筑物总配电箱后的配电系统应为TN-S系统;
3,电子信息系统利用交流电源供电,交流电源应为TN-S系统;
4,漏电开关的极数应符合低压配电规范的规定;
5,地下室与楼上部分共用出口,应在出入口处设明显标志;
6,消防电梯与消防电梯机房照明、井道照明等附属用电回路不应共用;
7,安装高度低于2.4M的灯具应设PE线;
8,公用建筑封闭楼梯间及走道应设应急照明;
9,电气竖井封堵做法不详细(06D105);
10,应急照明采用不带蓄电池灯具,双电源供电,未在最末一级配电箱前切换。
免费打赏
delux.com
2008年03月13日 12:54:37
2楼
请教消防电梯与消防电梯机房照明、井道照明等附属用电回路不应共用,其共用回路是从哪一级算起的?????????????????????????????????????????????