末端产品及风机、电机特性的应用介绍(风机盘管篇) 风机盘管系统: 是一种通常服务于建筑物周边区的全水系统。这是一种适用范围广并且经济的系统,可以用来处理建筑物中一些负荷特征不相同的独立控制区域。 目前市场上风机盘管型式 各型式风机盘管安装位置 立式机组: 安装在窗下明装或暗装(下图)
末端产品及风机、电机特性的应用介绍(风机盘管篇)
风机盘管系统: 是一种通常服务于建筑物周边区的全水系统。这是一种适用范围广并且经济的系统,可以用来处理建筑物中一些负荷特征不相同的独立控制区域。
目前市场上风机盘管型式
各型式风机盘管安装位置
立式机组: 安装在窗下明装或暗装(下图)
卧式机组: 安装在天花板上走道吊顶上明装或暗装 (下图)
柱式机组: 地板到天花板明装或暗装内含水管 (下图)
嵌入式机组: 镶嵌于墙内-有面板
市场常见风机盘管:
风机盘管的基本组成部分:
风机盘管基本参数: 风量、供冷量、供热量、静压、噪声、水阻力、输入功率、供水量、进出水温差 。
风机盘管基本参数及相互转化关系:
风机盘管空调系统:
水管输配系统:
可切换的两管系统:标准型风机盘管。
可切换的两管制系统有一根供水管和一根回水管,连接在房间末端设备的盘管上面,两管制系统用于热负荷很小的温带地区。系统正常运行时,管路中有冷水或热水循环。但管路中不可能冷热水同时循环。系统必须每年切换两次,春季和秋季。这会造成在一年中的某些时间房间内达不到舒适状态,例如某些房间需要供热,而某些房间却需要制冷。有时候可以采用管道系统分区的方法解决这个问题,但也不是经常可行的。
给两管制系统加一个辅助电加热盘管就可以解决这种达不到房间舒适条件的问题。这样就可以使系统一直用冷水,直至室外条件达到必须供热时,系统从制冷切换至供热。
无需切换的四管制系统:组合盘管型风机盘管。
四管制风机盘管系统之所以如此命名,是因为它有冷水供水管和回水管,热水供水管和回水管,共四根管连接室内风机盘管装置。
室内装置可以选择两个带有阀门的盘管,或是进出口处均装有特殊三通阀的一个盘管。两种形式的选择仅仅取决末端设备和控制阀门的总费用的不同。
由于四管制系统可以使末端装置同时供热或制冷,因此室内始终保持令人满意的状态,无论室内负荷如何变化。
新风来源:
渗透(a): --全水系统的方法。
由墙洞引入新风(b): --风压作用。
独立的新风系统(c): --最佳方法。
内区延伸(d): --内区空调系统的回风和室 外新风的混合空气。
风机盘管系统的优点:
1、可直吹或接风管;
2、控制系统简单;
3、安装所占据的空间少;
4、可以为冷水机组和锅炉选用合适的能源;
5、可以向房间直接送新风;
6、可关闭空闲房间的末端设备;
风机盘管系统的缺点:
1、需要在室内维护管理;
2、室内末端设备有湿盘管(滋长细菌);
3、 当 采用墙洞引入新风时,烟囱效应及风压作用会影响其效果;
4、不可能使用高效过滤器和喷淋式盘管;
5、很多低功率因子的小马达造成电力输送效率低,并且增加能耗;
6、 室内相对湿度控制不是很好;
风机盘管系统设计步骤:
1、确定控制区域
2、计算出峰值冷负荷及热负荷
3、选择风机盘管末端设备:3.1、选择末端设备产品的型式;3.2、选择末端设备尺寸
4、选择末端设备的控制类型
5、布置冷冻水管路
6、布置冷凝水管路
7、选择冷水机组
8、选择辅助设备
末端设备选择的一般原则: