两管制冷热合用型系统由温控器、风机盘管和电动阀组成。电动阀根据不同的应用系统有两通阀和三通阀。系统不设置旁通时选用两通阀;三通阀应用在系统设置有旁通时,正常制冷或者供热时,冷水/热水流经盘管流回,不需要制冷或者供热时冷水/热水流经旁通流回,不流过盘管系统。电动阀根据不同的控制原理又分为两线阀和三线阀。 工作原理: 两管制冷热合用系统在夏季制冷时冷冻水在系统中循环;冬季制热时热水在系统中循环。温控器实时检测房间温度并和设定温度进行比较,根据比较结果控制电动阀的通断,从而使房间温度保持恒定。




两管制冷热合用系统在夏季制冷时冷冻水在系统中循环;冬季制热时热水在系统中循环。温控器实时检测房间温度并和设定温度进行比较,根据比较结果控制电动阀的通断,从而使房间温度保持恒定。


系统配线要求:

强电线缆建议使用BV1.0 单股铜线,不控阀系统布5 根线,两线阀系统布6 根,三线阀系统布7 根。


两管制带电加热型风机盘管系统


两管制带电加热型系统由温控器、风机盘管、电动阀、电加热器和接触器等组成。


工作原理:

温控器实时检测房间温度并和设定温度进行比较,根据比较结果控制电动阀和电加热器的通断,从而使房间温度保持恒定。


系统配线要求:

强电线缆建议使用BV1.0 单股铜线,需布7 根线。


四管制风机盘管系统



四管制系统由温控器、风机盘管、电动阀组成。电动阀根据不同的应用系统有两通阀和三通阀。系统不设置旁通时选用两通阀;三通阀应用在系统设置有旁通时,正常制冷或者供热时,冷水/热水经盘管流回,不需要制冷或者供热时冷水/热水经旁通流回。


工作原理:

四管制系统包含独立的冷冻水和热水两套换热装置,打开冷水阀系统供冷,打开热水阀系统供热。温控器实时检测房间温度并和设定温度进行比较,根据比较结果控制电动阀的通断,从而使房间温度保持恒定。


系统配线要求:

强电线缆建议使用BV1.0 单股铜线,需布7 根线。


一控多风机盘管系统


注:图例中同时出现两管制和四管制系统,只是为了说明系统接线,不是指同一工程会出现两种系统。


系统组成:

一控多风机盘管系统主要应用在大空间里有多个风机盘管的场合,系统由分体温控器、驱动模块、风机盘管、电动阀等组成。


工作原理:

一控多风机盘管系统由分体温控器连接驱动模块控制多路风机盘管,同启同停。温控器实时检测房间温度并和设定温度进行比较,根据比较结果控制电动阀的通断,从而使房间温度保持恒定。


系统配线要求:驱动模块电源线建议采用BV2.5 单股铜线。驱动模块到风机盘管电缆建议采用BV1.0单股铜线,不控阀时布3 根,两管制两线阀时布4 根,其它情况布5 根电缆。


温控器和驱动模块之间的连接线缆建议采用RVV0.5 规格的软线,不控阀时布5 根,两管制两线阀时布六根,其它情况布7 根。线缆的最大允许长度10m。


免费打赏
荣昌制冷
2021年07月15日 16:34:34
2楼

控制系统很关键,谢谢提供分享!

回复
wx_1627113019659
2021年07月24日 16:27:23
3楼

单位有一冷藏库尺寸长8.3*宽7*高3米,墻面、地面、天棚采用10公分保温板保温,
因环保要求不能用压缩机制冷,单位已有冷源(酒精水)温度-5度,要用冷风机二台,要求室内温度控制在4小时内降到0至4度,请各位老师介绍一个产品或厂家,谢谢!