装中央空调前打孔师傅来打孔,直接在主梁上打成了这样,底部钢筋没有断,两侧都被削了一半,怎么补救?如果加固大概要多少钱?附图,大神帮我看看!打孔的人说,小区90%都打断的。
装中央空调前打孔师傅来打孔,直接在主梁上打成了这样,底部钢筋没有断,两侧都被削了一半,怎么补救?如果加固大概要多少钱?附图,大神帮我看看!打孔的人说,小区90%都打断的。
其实危险性还是有的,上部钢筋应力会更加集中,下部没有混凝土,会变形厉害,长期之下会发现管 会变形,但是总体危险性没有特别大,加固也没法加,但下部换成钢管的话会好很多。
我不是做建筑结构设计的,但据我所知:国家相关文件规定绝不能在梁上打孔。从照片上看好像正好打在剪力筋位置,如果处理不当会造成承重梁断裂。
1、中部的2个孔问题不大
2、下部的那个孔切断了梁底部钢筋,建议加固处理
wx_1626055365990:谢谢您回复,底部的钢筋削了一点,如果要加固,费用如何
wx_1626055365990:另外,打断钢筋和打伤钢筋,危害程度是一样的吗
结构小爱:画个弯矩剪力图就可以知道,断开钢筋的地方成了自由端,断开的地方剪力集中较大,由于箍筋吊着,加上混凝土的粘结作用,类似于铰接状态,没那么强而已,所以弯矩图整体右移,右边剪力也变大移位,其实是移到了箍筋加密的位置。对右侧剪力来说可能是好的,但左侧加大了荷载的话,就会发生剪切破坏,剪力太集中太大,如果不放心可以做外包钢,梁截面尺寸的U形大钢板包上去,代替断开的钢筋。---个人观点,欢饮批评指正。
从梁的大小上看,中间的孔未伤及梁上部的一排(二排)钢筋,开断了一组加密箍筋(或未加密箍筋),所以问题不大,下面的孔切断了梁的下部受拉钢筋,所以有问题。至于采用包钢的做法我觉得有点过了,完全可以将下部受拉钢筋找出来,均采用10d的搭接焊。然后再做防腐和面层恢复。纯属个人yy
结构小爱:其实按照16G101说法,梁钢筋搭接在上部是跨中三分之一的地方,下部是靠近支座三分之一的地方,刚好断开的地方是靠近下部三分之一,所以可以把钢筋断开处凿开搭接焊,后面找灰抹砂浆费事而已,也可以找个钢板,直接钻孔穿梁锚固。反正都行。现在多建筑安全事故频发,虽然此不会有问题,但长个心眼解决还是好的。
这个位置没啥大问题的,放心好了,端部不需要钢筋的。
相关推荐