求助!主梁下部钢筋被削了一半
wx_1626055365990
2021年07月12日 10:06:16
只看楼主

装中央空调前打孔师傅来打孔,直接在主梁上打成了这样,底部钢筋没有断,两侧都被削了一半,怎么补救?如果加固大概要多少钱?附图,大神帮我看看!打孔的人说,小区90%都打断的。

装中央空调前打孔师傅来打孔,直接在主梁上打成了这样,底部钢筋没有断,两侧都被削了一半,怎么补救?如果加固大概要多少钱?附图,大神帮我看看!打孔的人说,小区90%都打断的。
结构小爱
2021年07月12日 11:23:12
2楼

其实危险性还是有的,上部钢筋应力会更加集中,下部没有混凝土,会变形厉害,长期之下会发现管 会变形,但是总体危险性没有特别大,加固也没法加,但下部换成钢管的话会好很多。

回复
swan_1588930183874
2021年07月12日 15:41:53
3楼
111
回复
马强热泵工作室
2021年07月12日 15:55:58
4楼

我不是做建筑结构设计的,但据我所知:国家相关文件规定绝不能在梁上打孔。从照片上看好像正好打在剪力筋位置,如果处理不当会造成承重梁断裂。

回复
joykate2000
2021年07月12日 16:09:11
5楼

1、中部的2个孔问题不大

2、下部的那个孔切断了梁底部钢筋,建议加固处理

wx_1626055365990:谢谢您回复,底部的钢筋削了一点,如果要加固,费用如何

wx_1626055365990:另外,打断钢筋和打伤钢筋,危害程度是一样的吗

结构小爱:画个弯矩剪力图就可以知道,断开钢筋的地方成了自由端,断开的地方剪力集中较大,由于箍筋吊着,加上混凝土的粘结作用,类似于铰接状态,没那么强而已,所以弯矩图整体右移,右边剪力也变大移位,其实是移到了箍筋加密的位置。对右侧剪力来说可能是好的,但左侧加大了荷载的话,就会发生剪切破坏,剪力太集中太大,如果不放心可以做外包钢,梁截面尺寸的U形大钢板包上去,代替断开的钢筋。---个人观点,欢饮批评指正。

joykate2000

从梁的大小上看,中间的孔未伤及梁上部的一排(二排)钢筋,开断了一组加密箍筋(或未加密箍筋),所以问题不大,下面的孔切断了梁的下部受拉钢筋,所以有问题。至于采用包钢的做法我觉得有点过了,完全可以将下部受拉钢筋找出来,均采用10d的搭接焊。然后再做防腐和面层恢复。纯属个人yy

结构小爱:其实按照16G101说法,梁钢筋搭接在上部是跨中三分之一的地方,下部是靠近支座三分之一的地方,刚好断开的地方是靠近下部三分之一,所以可以把钢筋断开处凿开搭接焊,后面找灰抹砂浆费事而已,也可以找个钢板,直接钻孔穿梁锚固。反正都行。现在多建筑安全事故频发,虽然此不会有问题,但长个心眼解决还是好的。

查看全部5条回复
回复
yyz639
2021年07月13日 08:55:34
6楼

90%的人都打断的,说明90%的梁都有问题,这种情况很常见也很危险,建议联系加固处理吧

回复
zyj2013
2021年07月13日 09:07:10
7楼

如果都是这样装修结构最晚会出大事的,受力筋想切断就切断胆大包天,建议找专业加固公司来加固,粘贴钢板或碳纤维,严惩肇事者

回复
czcivilczcivil
2021年07月13日 16:44:21
8楼

底部钢筋被打断 梁需要加固 很危险

回复
洞房不败之玉女
2021年07月13日 17:51:02
9楼

这个位置没啥大问题的,放心好了,端部不需要钢筋的。

vikinson:水平力作用下,是需要钢筋的。

洞房不败之玉女

你喝多了吧

vikinson

D值法的弯矩图见过没有。

回复
cof1626423009792
2021年07月16日 17:25:07
10楼
一层隔二层楼板,用商砼浇筑,拆除模板后,有多处上下穿透裂缝,请问这样的楼板上面能不能砌轻体砖(楼板下已浇筑横梁),能不能装修?装修完能不能住人呢?

左师:要做裂缝检测

回复
山高人为峰
2021年07月17日 22:18:24
11楼
新房装修,加装中央空调或者新风系统的时候,确实是经常打断梁内钢筋。现象很普遍

wx_1626055365990:有什么解决的办法

山高人为峰

结构方面我不专业啊,最好得加固吧

回复

相关推荐

APP内打开