只看楼主

?项目概况 ? 项目名称: 罗马世纪城I地块 ? 项目地点: 安徽省最东部,苏皖交界地区,长江三角洲西部 ? 项目信息 : 占地面积79520平方米 ? 预制构件种类: 叠合板、预制楼梯 ? 单体预制装配率: ≥50%(合肥市装配率算法)

?项目概况

? 项目名称: 罗马世纪城I地块

? 项目地点: 安徽省最东部,苏皖交界地区,长江三角洲西部

? 项目信息 占地面积79520平方米

? 预制构件种类: 叠合板、预制楼梯

? 单体预制装配率: ≥50%(合肥市装配率算法)

? 设计单位: 广东博意建筑设计有限公司南京分院


?项目应用

本住宅项目采用预制叠合板楼板作为预制构件之一,标准层除电梯间外均设计为叠合板。户型中的客厅、卧室区域拆分为四边出筋板,相邻板缝为整体式接缝预留300mm。其中2.52m*5.32m的预制长板是本项目设计难点之一。

(1)叠合板洞口的钢筋深化设计方式

钢筋深化设计在叠合板洞口的处理方式一般分为两种情况,第一种是洞口为圆形且洞口直径≤300mm时,叠合板钢筋构造采用扩孔型;第二种是圆形洞直径>300mm或洞口为矩形且洞边长时,采用截断洞口周边钢筋并补强钢筋。由于本项目均为矩形洞口,位于板中位置的按截断钢筋并补强钢筋处理;位于板角处的洞口,直接做切角,钢筋不伸出。

带洞口的预制叠合板

截断补强型洞口的深化设计


(2)叠合板吊点的合理布置原则

合理布置预制叠合板的吊点位置,能够有效的帮助预制叠合板控制挠曲变形,也可避免洞口和吊点发生冲突,防止预制叠合板在脱模吊装阶段发生裂缝。在吊装和脱模工况下,较优位置的吊点布局有通用经验。叠合板的受力采用“点支撑”的模型,分别取用两个方向板带计算,简化为等代梁做分析,保证跨中弯矩与支撑点弯矩相当。

若简化梁带上有两个吊点,按图(a),使

推算得到


若简化梁带上有三个吊点,按图(b),使

推算得到



经推算可知,吊点布置在边长的20%(两点)和边长的14.5%(三点)可使叠合板的弯矩较小,便于控制叠合板的裂缝。本项目叠合板按上述经验布置吊点和洞口,长方向3吊点,短方向2吊点。

(3)叠合板的工况验算及计算书

预制叠合板的工况需进行验算,并形成相应的计算书。计算书中需包含预制板的容许应力验算和吊件拉力验算。在叠合板的截面特性分析中,平行桁架筋方向更精细地考虑桁架筋工况,截面应力分析更为准确。生产过程中混凝土可能尚未完全达到标准值强度,取75%的与截面应力比较。本项目采取的PKPM-PC软件可一键生成计算书,输出详细的计算内容。

查看本项目计算书中2.52m*5.32m大板截面应力和吊件应力均满足容许应力限值。所有叠合板完成深化设计可通过PKPM-PC软件批量生成计算书,以电子文档的形式统一查看结果。



总结

本项目预制叠合板的钢筋深化设计、吊点预设预埋及构件验算借助PKPM-PC,一体化的参数化设计方式助力设计师快速完成深化设计阶段,保证预制叠合板在生产和施工吊装阶段的安全、准确和高效。