请教各位高手31.2米大跨预应力井字梁方案!
lovelyxingxing
2008年03月12日 22:14:48
只看楼主

柱距为7.8米,31.2*31.2+31.2*23.4米两个连续的大跨度屋面结构,层高5.400,单层展厅,甲方不做钢网架屋面,请教各位高手做预应力井字梁结构应该如何确定梁格,梁柱截面尺寸和预应力筋的线型呢?以及梁柱节点处应该设铰还是刚结点?预应力筋能用到多少呢?我的想法是这样的,梁格做到3.9米,梁高1/15~1/20,柱子要大些好吧?梁柱节点处设铰,预应力线型三段抛物线(是不是还要加直线的预应力筋??)

柱距为7.8米,31.2*31.2+31.2*23.4米两个连续的大跨度屋面结构,层高5.400,单层展厅,甲方不做钢网架屋面,请教各位高手做预应力井字梁结构应该如何确定梁格,梁柱截面尺寸和预应力筋的线型呢?以及梁柱节点处应该设铰还是刚结点?预应力筋能用到多少呢?
我的想法是这样的,梁格做到3.9米,梁高1/15~1/20,柱子要大些好吧?梁柱节点处设铰,预应力线型三段抛物线(是不是还要加直线的预应力筋??)
我没有做这么大跨度的经验,有点怯~
还请各位大侠帮忙指点一下,多谢了。。。。见附图柱网布置图
75f38bee1162116abb4c.rar
0 B
立即下载
免费打赏
ougaogong
2008年03月12日 23:16:06
2楼
没有空看你的附件。
预应力可以搞定的,如果上面只有保温的话,估计梁高要做到1800~2000才能搞定,就做三个主梁预应力,不设置次梁,楼板也用预应力板。主梁的预应力筋在30~40根左右,因为有两跨所以还是做点直线筋好,柱子要做成宽的柱子,这样钢筋可以摆的下来。
本人曾经做过34x36的,覆土0.3m,屋顶花园,梁高2.2m,柱子做扁,节点不要铰接,否则你的梁会更高。预应力做四段好留张拉短,支座出张拉端位置放低一些,反弯点宜靠近柱子一些,如果有必要中间设置水平段,不然你的普通筋配置相当多。一定要用PREC计算一下,如果程序不可靠可用手算复核。
回复
lovelyxingxing
2008年03月13日 22:39:46
3楼

谢谢你的答案也谢谢你带给我的惊喜,(*^__^*) ,在网上看你的帖子好久了。其实本来就是想要向您请教的,没想到真的得到了答复。对于网易结构论坛我是个新人,设计上资历也很浅。做这样的结构实在有些力不从心,这些天正在恶补预应力的知识!好在目前还是方案阶段,使我能有时间多补习一下。。
目前本结构是受层高限制,要求梁截面高度尽量小,那像我提的那种7.8/2每个柱网加一到次梁的结构是不是也可行呢?如果可行,您认为怎样布置会更合理呢?占用您的宝贵时间,多谢了~
回复
ougaogong
2008年03月16日 13:18:22
4楼
告诉你及大家我的一个好经验,好方案都是通过无数次计算对比得到的,这样经验才增加的快。
只要如果你计算通过觉得可行就可以,这都是具体操作的事情了,如果是底层的,你也可以增加边柱子数量。
回复
lovelyxingxing
2008年03月18日 22:03:57
5楼

谢了版主,很想和你能够有更多更直观些的交流。能不能冒昧的请求加你的qq呢?我的号码是121772014,真地比较仰慕你~~
回复
qwert_19831110
2010年01月12日 17:27:47
6楼
不过PKPM中的PREC模板问题特别的多啊,特别是预应力的验算。问题很多。或许也有可能是我操作有误,
我的qq81126833
希望有机会能和版主关于这个PREC交流。
回复
kaka500
2010年01月14日 22:39:12
7楼
非常感谢楼主无私提供资料,我下载了,看帖回帖,利人利己,举手之劳,何乐不为。
回复
lljandchounuo
2022年04月18日 16:50:31
8楼

采用大跨度预应力混凝土双T板,选用长度31.8米的板,标准板宽1200mm,允许恒载限值7.9kN/m2,允许活载限值3.0kN/m2,板肋高1600mm。施工简单快捷,节省工期,后期装修吊顶方便。麻烦的是设计过程需要厂家配合。