不知大家如何处理剪力墙偏心、次梁转换和一梁托双墙的应力补充计算的。最近做一个框支模型,以上三个问题都碰到了。在FEQ中无法考虑剪力墙的偏心,以及次梁转化。对于一梁托双墙,我采用刚性杆模型,即转化梁建在中间轴线,墙建在两侧,用刚性杆连接的办法,但在FEQ中是无法取到刚性杆上面的墙的。还请不吝赐教,谢谢!
