一、事故案例

20121023日,某公司自备热电厂一回路电缆头爆,造成电压瞬间跌落。引起给煤机变频器跳闸、供油泵跳闸、给水泵稀油站跳闸联锁给水泵保护跳闸、凝结水泵跳闸、除盐水泵跳闸、工业水泵跳闸、火检冷却风机等设备跳闸,进而造成三台机组保护动作,全厂损失严重。


二、原因分析

晃电通常都是瞬间的、短时的,但是引起晃电的原因非常多,例如电网侧的电压波动、负荷不平衡、雷击、电力切换等原因,负载侧大型设备的起动、线路短路或接地等原因。仔细分析此次事故,跳停的设备主要有两类:一类是低压变频设备,一类是采用普通交流接触器控制的低压设备。

1576479358729044.jpg

三、解决措施

鉴于该厂出现的问题,需要使用抗晃电产品解决晃电问题。目前泰普科技的抗晃电产品包括:晃电接触器、晃电控制器、晃电模块以及晃电系统等。我们以晃电接触器为例,来介绍晃电接触器的工作原理:晃电接触器是一个双线圈结构,电源正常状态下,控制模块处于储能状态,接触器的起动和停止与常规接触器一样,当有晃电发生时电压降到接触器的维持电压以下时,控制模块开始工作,以储能释放的形式保持接触器继续吸合。当电源电压恢复后,控制模块又转入储能状态。所以可根据现场实际情况加装或更换具有TPM-K晃电接触器


四、效果分析

通过抗晃电产品的改造,该自备热电厂低压设备的抗晃电能力得到了明显提高,并在实际中得到了验证。虽然在之后的作业中,出现了严重的低电压,但是由于自备热电厂采取了上述防范措施,所以低压设备运行正常,没有造成主设备保护动作,保障了机组的安全运行。虽然通过抗晃电装置从根源上杜绝晃电是无法实现的,但是只要我们采取一定的技术措施或方法,是可以有效避免因晃电造成的非计划停机,大大减少了晃电给企业带来的经济损失和安全事故。