一次消谐是否可以消除谐振呢一次消谐器外形为圆柱形的非线性电阻烧制而成,用于10kv和35kv系统的PT柜中性点位置,可以消除谐振时的各种谐波,通过电阻放电,消耗谐振的能量。防止谐振时烧毁PT,影响系统的正常运行。一次消谐器不能用于长时间接地或缺相运行,否则发热容易烧毁损坏。可以通过其相关的标准确定,10kv和35kv一次消谐器按照电力系统标准,在大电流时不能长期运行。大电流型式试验报告,标准要求是在200mA时能运行10分钟,
一次消谐是否可以消除谐振呢
一次消谐器外形为圆柱形的非线性电阻烧制而成,用于10kv和35kv系统的PT柜中性点位置,
可以消除谐振时的各种谐波,通过电阻放电,消耗谐振的能量。防止谐振时烧毁PT,
影响系统的正常运行。
一次消谐器不能用于长时间接地或缺相运行,否则发热容易烧毁损坏。
可以通过其相关的标准确定,10kv和35kv一次消谐器按照电力系统标准,
在大电流时不能长期运行。大电流型式试验报告,标准要求是在200mA时能运行10分钟,
或者100mA时能运行1200分钟。通过实验10kV的一次消谐在200mA时二侧的电压达到3000V左右,
35KV的一次消谐200mA时二侧电压达到12000V左右。