求助:JR126-6.185KW的绕线电机
wqc.54899
wqc.54899 Lv.5
2008年03月12日 20:00:09
只看楼主

求助大虾,第一次接触,250KVA的变压器可以用于启动JR126-6.185KW的绕线电机上吗? JR126-6.185KW的绕线电机启动电流多大?

求助大虾,第一次接触,250KVA的变压器可以用于启动JR126-6.185KW的绕线电机上吗? JR126-6.185KW的绕线电机启动电流多大?
免费打赏
xx_691214
2008年03月12日 20:18:14
2楼
250KVA的变压器不可以用于启动JR126-6.185KW的绕线电机!如果非要这么做,那么250KVA的变压器的寿命将大大的缩短!!!
回复
wqc.54899
2008年03月13日 20:24:54
3楼
应如何选多大的变压器?现有一台250KVA的变压器和一台JR126-6.185KW的绕线电机,(应选155KW的绕线电机,采购时选的大了点)能不能运行啊,有没有其他的方法。
回复
wqc.54899
2008年03月14日 20:02:28
4楼
顶一下。
回复
ccc678
2008年03月15日 10:11:34
5楼
看你重载启动还是轻载启动,重载的话估计困难,轻载的话估计没问题。
回复
wqc.54899
2008年03月16日 21:08:13
6楼
今天上午试了机,轻载启动挺好,负载运行良好,谢谢各位的关注。
回复
wqc.54899
2008年03月22日 21:24:32
7楼
今天听说,有的小企业用200KVA的变压器启动JR126-6.185KW的绕线电机以用了3-4年了,变压器还正常运行着。