地基基础底板厚度的选择,直接选用
skyblue001
skyblue001 Lv.13
2021年06月30日 20:18:59
来自于地基基础
只看楼主

根据地基基础规范8.2.2-3,直锚段长度不应小于20d。16G101-3,见第66页也是如此规定(20d和0.6labE的较大值)。400厚的基础,最多用16的插筋,16×20=320,柱插筋放在底板钢筋上面,保护层厚度40,底板钢筋按12,320 40 12=372,故采用400。柱筋20,底板厚度至少480mm,一般取500mm。一般柱筋至少是16的,所以基础厚度至少400。以下可以直接选用,千万记得,该加大的还是加大为好。基础是埋在地下的,错了就难改啊。加固不好做

2021年07月01日 10:00:47
2楼

这个20d很重要,设计平板基础时要注意,如果不满足的情况下应该也可以采用设置下柱墩的方式来解决吧

回复
czcivilczcivil
2021年07月06日 09:17:34
3楼

很多基础不满足柱钢筋锚固长度要求,确实需要注意 楼主资料不错

回复

相关推荐

APP内打开