配电回路从上往下3级采用施耐德的微断iC65N C25A、C20A、C16A。现在C16A处短路,导致3个断路器全部跳闸,根据C曲线微断脱扣动作范围为5-10In,是不是可以理解成短路电流一种情况Id>250A,3个微断都处于磁脱口范围;还有一种情况125A <160a,处在3个微断全在热脱口的范围。<160a,处在3个微断全在热脱口的范围。
配电回路从上往下3级采用施耐德的微断iC65N C25A、C20A、C16A。现在C16A处短路,导致3个断路器全部跳闸,根据C曲线微断脱扣动作范围为5-10In,是不是可以理解成短路电流一种情况Id>250A,3个微断都处于磁脱口范围;还有一种情况125A