微型断路器短路分析
gaigai124
gaigai124 Lv.2
2021年06月22日 10:46:25
只看楼主

配电回路从上往下3级采用施耐德的微断iC65N C25A、C20A、C16A。现在C16A处短路,导致3个断路器全部跳闸,根据C曲线微断脱扣动作范围为5-10In,是不是可以理解成短路电流一种情况Id>250A,3个微断都处于磁脱口范围;还有一种情况125A <160a,处在3个微断全在热脱口的范围。<160a,处在3个微断全在热脱口的范围。

配电回路从上往下3级采用施耐德的微断iC65N C25A、C20A、C16A。现在C16A处短路,导致3个断路器全部跳闸,根据C曲线微断脱扣动作范围为5-10In,是不是可以理解成短路电流一种情况Id>250A,3个微断都处于磁脱口范围;还有一种情况125A

免费打赏
成长1998
2021年06月27日 16:32:58
2楼
这三个开关安装位置应该很近吧?

gaigai124:是的,25A是一个箱子的馈线,20A和16A在同一个箱子,2个箱子间距20米左右。

gaigai124:我个人感觉是应该超过250A,我大致近似算了一下短路电流有千安级别。