建筑屋面避雷针及避雷线安装质量要求: 1、屋顶设置避雷针或避雷线,主要作用是对建筑物和屋面设备起到保护作用。 其质量控制主要为: 2、屋面的设备、金属构件、金属管道、金属支架、电气设备金属外壳都必须和接地干线可靠连接。 3、避雷线安装应平直,镀锌层完好,接头应采用双面焊接,圆钢搭接长度6倍直径,焊接焊口须防腐处理。
1、屋顶设置避雷针或避雷线,主要作用是对建筑物和屋面设备起到保护作用。
其质量控制主要为:
2、屋面的设备、金属构件、金属管道、金属支架、电气设备金属外壳都必须和接地干线可靠连接。
3、避雷线安装应平直,镀锌层完好,接头应采用双面焊接,圆钢搭接长度6倍直径,焊接焊口须防腐处理。
4、引下线宜采用圆钢或扁钢。
当采用圆钢时,直径不应小于8mm。
当采用扁钢时,截面不应小于48mm2,厚度不应小于4mm。
对于装设在烟囱上的引下线,圆钢直径不应小于12mm。
扁钢截面不应小于100mm2且厚度不应小于4mm。
6、接闪器应热镀锌,焊接处应涂防腐漆。
在腐蚀性较强的场所,还应加大其截面或采取其他防腐措施。
避雷线敷设平直、牢固,弧线流畅,支持件间距均匀,与 建筑物交接处收口美观。
3)利用金属钢管栏杆做为避雷线,其管壁厚度和截面积达不到设计要求。
避雷带为扁钢时,搭接处底部不宜焊接,常见只焊两个边, 不符合规范要求。
最好是四边均焊接,以免空气进入产生锈蚀。
避雷引下线搭接部位单面焊接,底部未焊。
原因为平行搭接造成底部不宜焊接。
搭接部位宜上下搭接便
利用屋面金属栏杆做避雷带时,应符合 设计规范JGJ16-2008 11.6.6条要求:
层顶上的永久性金属物宜作为接闪器,但其所有部件之间均应连成电气通路,并应符合下列规定:
钢管、钢罐的壁厚不应小于2.5 mm,当钢管、钢罐一旦被雷击穿,其介质对周围环境造成危险时,其壁厚不得小于4mm。
不锈钢管金属栏杆一般管壁较薄,截面积达不到避雷带设计的要求,尤其是在连接处,更是薄弱环节,应在其连接处做加强处理,确保在遭到雷击时安全泻流。