  山东潍坊机房空调安装:  (一)安装场地的要求  空调机房楼板荷载要满足空调机组要求,一般空调室内机组安装楼板荷载宜大于5OOkg/m2,机组周围应留有足够的维护空间及运输通道。空调室内机与室外冷凝器之间的距离要满足机组要求,尽量减少配管、配线的长度及弯头的数量。  (二)空调室内机的安装  室内机安装应确保气流组织畅通,安装的楼板不应有振动,与楼板应用角钢支架牢固连接,机组与支架之间安装橡胶垫片等减振措施。室内机的安装要根据房间的形状不同而选用不同的安装位置,例如矩形房间,应安装在房间窄边一侧;如长边一侧过长时,宜在两窄边侧分别安装,确保空调房间气流均匀;如果是不规则形状,如直角形、扇形,空调机应均匀布置,送风有死角时可加装风管送风,送风口处不得有障碍物,线槽、线管应避开送风口安装。

  山东潍坊机房空调安装:
  (一)安装场地的要求
  空调机房楼板荷载要满足空调机组要求,一般空调室内机组安装楼板荷载宜大于5OOkg/m2,机组周围应留有足够的维护空间及运输通道。空调室内机与室外冷凝器之间的距离要满足机组要求,尽量减少配管、配线的长度及弯头的数量。
  (二)空调室内机的安装
  室内机安装应确保气流组织畅通,安装的楼板不应有振动,与楼板应用角钢支架牢固连接,机组与支架之间安装橡胶垫片等减振措施。室内机的安装要根据房间的形状不同而选用不同的安装位置,例如矩形房间,应安装在房间窄边一侧;如长边一侧过长时,宜在两窄边侧分别安装,确保空调房间气流均匀;如果是不规则形状,如直角形、扇形,空调机应均匀布置,送风有死角时可加装风管送风,送风口处不得有障碍物,线槽、线管应避开送风口安装。
  (三)室外冷凝器的安装
  室外冷凝器应选择通风好的场地安装,安装时不能直接在建筑物楼板上安装,通常要在地面上制作基础,支架通过预埋在基础中地脚螺栓牢靠地固定。机房空调顾名思义其是一种供机房使用的高精度空调,因其不但可以控制机房温度,也可以同时控制湿度,因此也叫恒温恒湿空调机房专用空调机,另因其对温度、湿度控制的精度很高,亦称机房空调。室外机周围要留有足够的通风、维护空间,而且要安装在建筑物的北侧,避免阳光直晒。