海口一大厦爆炸致1死10伤,罪魁祸首竟是中央空调?!
妈妈咪呀q
2021年06月18日 09:49:20
来自于中央空调
只看楼主

2020年6月3日21时,海口市龙华区国贸路13号森堡大厦发生一起爆炸事故。事故共造成1人死亡,10人受伤,其中2名轻伤人员经医学处置后已回家。目前8名住院伤者生命体征稳定,无生命危险。 据海口发布消息,经专家现场勘察,初步判断海口市国贸路森堡大厦爆炸事故系中央空调制冷剂和冷冻油泄漏引起的爆炸。 事故发生后,海南省委书记刘赐贵,省长沈晓明,省委常委、海口市委书记何忠友,海口市市长丁晖分别做出重要批示,要求全力救治伤者,迅速查明原因,妥善做好善后处置,全面开展安全大排查。

爆炸事故现场附近散落着玻璃碎片。受访者供图

现场有市民聚集,玻璃碎片散落一地。受访者供图

目击者称,附近有店铺的天花板部分装饰材料被震落。受访者供图

海口市委副书记鲍剑,市委常委、宣传部长王忠云,市委常委、公安局局长易鹏,副市长冯鸿浩,龙华区委区政府、公安、消防及市应急管理局等职能部门负责人到现场指挥救援及组织现场处置,并到医院看望伤员。




空调是会爆炸的



空调是会爆炸的,现在的家用空调很大一部分都是变频机型,所采用的制冷剂是R22、R410a或R32,尤其是R32制冷剂,遇到明火易发生爆炸,其要求相当严格:5米之内严禁有明火!

另外,空调压缩机有高、低压两个阀门,若是安装疏忽只打开一个阀门,开机容易发生爆炸。还有一种情况,如果安装或维修时把铜管焊穿或开裂,导致冷媒泄漏遇到明火会发生爆炸。

总结起来,导致空调爆炸的情况有两点: 冷媒 直接遇明火和未打开 高低压阀门。

近年来,由于空调泄漏引起的事故屡见不鲜,空调泄漏主要为制冷剂的泄露,那么 空调系统制冷剂泄露该怎么办?一起来了解一下吧!


> > > >

第一步

关机并拔下空调器电源(防止检查过程中发生危险),在大阀门处接上压力表。观察静态压力。
①0-0.5MPa,无氟故障,此时应向系统中加注气态冷媒,使静态压力达到0.6MPa,以便查漏。
②0.6MPa以上压力,缺氟故障,此时可以直接检漏。

> > > >

第二步

R22与压缩机润滑油能互溶,故当R22的系统出现漏点时会将润滑油带出,也就是说制冷系统有油迹的部位,应重点检查。


> > > >

第三步

漏氟故障重点检查部位:
①新装机(或移机):室内机和室外机连接管的4个接头,大小阀门的螺帽,以及加长管道焊接部位。
②正常使用的空调器突然不制冷:压缩机吸气管和排气管、系统管路焊点、毛细管、四通阀连接管道和根部。
③逐渐缺氟故障:室内机和室外机连接管道的4个接头。更换过系统元器件或补焊过管道的空调器还应检查焊点。
④系统中有油迹的位置。


> > > >

第四步

检漏方法:用水将毛巾(或海绵)淋湿,以不向下滴水为宜,倒上洗洁精,轻揉至丰富泡沫,涂在需要检查的部位,观察是否向外冒泡,冒泡说明检查部位有漏氟故障,没有冒泡说明检查部位正常。


> > > >

第五步

漏点处理方法
①系统焊点漏:补焊漏点。
②四通阀根部漏:更换四通阀。
③喇叭口管壁变薄或脱落:重新扩口。
④接头螺母未拧紧:拧紧接头螺母。
⑤大小阀门或室内机快速接头螺纹损坏:更换大小阀门或快速接头。
⑥接头螺母有裂纹或螺纹损坏:更换连接螺母。

> > > >

第六步

微漏故障检修方法:
制冷系统微漏故障,如果因漏点太小或比较隐蔽,使用上述方法未检查出漏点时,可以使用以下步骤来检查。
①区分故障部位:当系统为平衡压力时,接上压力表并记录此时的系统压力值后取下,关闭大小阀门的阀芯,将室内机和室外机的系统分开保压。
等待一段时间后(根据漏点大小决定),再接上压力表,慢慢打开大阀门阀芯,查看压力表表针是上升还是下降:如果是上升,说明室外机的压力高于室内机,故障 在室内机,重点检查蒸发器和连接管道;如果是下降,说明室内机的压力高于室外机,故障在室外机,重点检查冷凝器和室外机内管道。
②增加检漏压力:由于氟的静态压力最高约1MPa,对于漏点较小的故障部位,应增加系统压力来检查。如果条件具备可使用氮气,氮气瓶通过连接管经压力表,将氮气直接充入空调器制冷系统,静态压力能达到2MPa。
危险提示:压力过高的氧气遇到压缩机的冷冻油将会自燃导致压缩机爆炸,因此严禁将氧气冲入制冷系统用于检漏,切记!
③将制冷系统放入水中:如果区分故障部位和增加检漏压力之后,仍检查不到漏点,可将怀疑的系统部分(如蒸发器或冷凝器)放入清水之中,通过观察冒出的气泡来查找漏点。
相信很多人都听说过中央空调加冷冻油,那么冷冻油是加在哪里呢?什么情况下需要加冷冻油呢?冷冻油又该如何加?


1

什么情况下需要更换中央空调专用冷冻油


中央空调是否需要更换冷冻油,是根据指标来确定的,主要有以下指标:

1)PH值指标:当润滑油的ph值在6以下的时候,就需要考虑更换冷冻油,因为润滑油的酸化,会直接腐蚀设备,影响压缩机电机寿命,建议大家要定期检测冷冻油的ph值,若无法检查则应定期更换系统之干燥过滤器,使系统干燥度保持在正常状态下。

2)污染度指标:如果检测出,每100ml的冷冻油中的污染物超过5mg,则建议对之进行更换。

3)含水量:如果冷冻油中的含水量超过100ppm,需要更换冷冻油。

2

更换的周期如何呢


一般情况下,正常的中央空调专用冷冻油是可以持续运转1万小时左右,但是这个在相对理想的数值下面,当环境不好或者是周围的情况恶劣的话,工作人员还是要定期使用检测指标的工具对中央空调专用冷冻油进行质量检测,一旦出现PH指标下降、污染指数上升及含水量大的情况下,需要及时更换,避免变质的中央空调专用冷冻油对压缩机起不到保护作用,相反会阻碍它的正常运转。

另外在更换中央空调专用冷冻油的过程中,建议一定要断电操作,前面记得关机,避免更换途中电流或者机器没有冷却在更换机油过程中出现烫伤情况。

3

中央空调加冷冻油的步骤


空调压缩机添加润滑油的方法一般有三种,从吸气截止阀旁边通孔吸入,从加油孔中加入,从曲轴箱下部加入,具体操作步骤如下:

1、关闭吸气截止阀,启动压缩机几分钟,将曲轴箱中制冷剂排入冷凝器,使曲轴箱成真空。停机并立即关闭排气截止阀,慢慢旋下排气截止阀的旁通孔螺塞,将高压腔内剩气放掉。旋下吸气截止阀旁通孔螺塞,装上锥牙接头和铜管。

2、准备好润滑油。

3、用手指揿住吸油管口,起动压缩机将曲轴箱内空气抽出。如果发现液击现象,则让压缩机继续运转2~3分钟,使曲轴箱内呈真空状态,当揿住管口的手指感到有一股较强的吸力时即停。

4、把手指揿住的管口浸入油中,浸入后即放手,油便从油管吸入曲轴管。

5、观察油面指示器,所指油面是否达到油面线为止。

6、拆下铜管和接头,旋上螺塞扳紧,启动压缩机让曲轴箱内吸进的空气抽出,当听不到排气声时即扳紧排气截止阀螺塞。

7、打开吸、排气截止阀,加油工作完成。

以上空调制冷剂泄露处置和冷冻油添加方法希望对大家有用,今后能谨慎操作,仔细检查,免除后患。
马强热泵工作室
2021年06月18日 21:23:58
2楼

很想了解爆炸的真正原因,到底用的是那种制冷剂、什么压缩机、多大功率?至于如何检查缺油、缺氟、泄露以及加油、加氟方式没什么可看的。

回复
加倍努力
2021年06月20日 08:56:14
3楼

安全第一!按要求更换中央空调专用冷冻油。

回复
doushengf
2021年06月20日 14:26:14
4楼

导致空调爆炸的情况: 冷媒 直接遇明火和未打开 高低压阀门。谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
wanshuns
2021年06月20日 14:29:06
5楼

导致空调爆炸的情况: 冷媒 直接遇明火和未打开 高低压阀门。谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
jianzhudj
2021年06月20日 14:34:09
6楼

导致空调爆炸的情况: 冷媒 直接遇明火和未打开 高低压阀门。谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
jzhdajia
2021年06月20日 14:36:38
7楼

导致空调爆炸的情况: 冷媒 直接遇明火和未打开 高低压阀门。谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
lw010
2021年06月21日 07:38:02
8楼

安全第一!按要求更换中央空调专用冷冻油。

回复
王铜
2021年07月01日 08:46:12
9楼

空调爆炸的情况: 

冷媒 直接遇明火和

未打开 高低压阀门。