给水检查井施工
周大虾
周大虾 Lv.2
2021年06月18日 08:36:46
只看楼主

4 给水检查井施工 4.1井室的混凝土基础应与管道基础同时浇筑;施工应满足GB50268-2008规范第5.2.2条的规定. 4.2管道穿过井壁的施工应符合设计要求:设计无要求时应符合下列规定: 1、混凝土类管道、金属类无压管道,其管外壁与砌筑井壁洞圈之间为刚性连接时水泥砂浆应坐浆饱满、密实;


4 给水检查井施工

4.1井室的混凝土基础应与管道基础同时浇筑;施工应满足GB50268-2008规范第5.2.2条的规定.

4.2管道穿过井壁的施工应符合设计要求:设计无要求时应符合下列规定:

1、混凝土类管道、金属类无压管道,其管外壁与砌筑井壁洞圈之间为刚性连接时水泥砂浆应坐浆饱满、密实;

2、金属类压力管道,井壁洞圈应预设套管,管道外壁与套管的问隙应四周均匀致,其问原宜采用柔性或半 柔性材料填嵌密实;

3、化学建材管道宜采用中介层法与井壁洞圈连接;

4、对于现浇混凝土结构井室,井壁洞圈应振捣密实;

5、排水管道接人检查井时,管口外缘与井内壁平齐;接人管径大300mm时,对于砌筑结构井室应砌砖圈加固。

4.3砌筑结构的井室施工应符合下列规定。

1、砌筑前砌块应充分湿润,砌筑砂浆配合比符合设计要求,现场控制应拌合均匀、随用随拌;

2、排水管道检查井内的流精,宣与井壁同时进行砌筑。

3、砌块应垂直砌筑,需收口砌筑时,应按设计要求的位置设置钢筋混凝土梁进行收口,园井采用砌块逐层砌筑收口,四面收口时每层收进不大于30mm,偏心收口时每层收进不大于50mm;

4、砌块砌筑时,铺浆应饱满,灰浆与砌块四周粘结紧密、不得漏浆、上下砌块应错缝砌筑;

5、砌筑是应同时安装踏步,踏步安装后在砌筑砂浆未达到规定抗压强度前不得踩踏;

6、内外井壁应采用水泥砂浆勾缝;有抹面要求时,抹面应分层压实。    

4.4预制装配式结构的井室施工应符合下列规定:

1、预制构件及其配件经检验符合设计和安装要求;

2、预制构件装配位置和尺寸正确,安装牢固;

3、采用水泥砂浆接缝时,企口坐浆与竖缝灌浆应饱满,装配后的接缝砂浆凝结硬化期间应加强养护,并不得受外力碰撞或震动;

4、设有橡胶密封圈时,胶圈应安装稳固,止水严密可靠;

5、没有预留短管的预制构件, 其与管道的连接应按GB50268-2008规范第5章的有关规定执行;

6、底板与井室、井室与盖板之间的拼缝,水泥砂浆应填塞严密,抹角光滑平整。

4.5现浇钢筋混凝土结构的井室施工应符合下列规定:

1、浇筑前,钢筋、模板工程经检验合格,混凝土配合比满足设计要求;

2、振捣密实,无漏振、走模、漏浆等现象;

3、及时进行养护,强度等级未达设计要求不得受力;

4、浇筑时应同时安装踏步、踏步安装后在混凝土未达到规定抗压强度前不得踩踏。

4.6有支、连管接人的井室,应在井室施工.的同时安装预留支、连管,预留管的管径、方向、高程应符合设计要求,管与井壁衔接处应严密;排水检查井的预留管管口宜采用低强度砂浆砌筑封口抹平。

4.7井室施工达到设计高程后,应及时浇筑或安装井圈,井圈应以水泥砂浆坐浆并安放平稳。

4.8井室内部处理应符合下列规定:

1、预留孔、预埋件应符合设计和管道施工工艺要求:

2、排水检查井的流槽表面应平顺、圆滑、光洁,并与上下游管道底部接顺;

3、透气井及排水落水井、跌水井的工艺尺寸应按设计要求进行施工;

4、阀门井的井底距承口或法盘下缘以及井壁 与承口或法兰盘外缘应留有安装作业空间,其尺寸应符合设计要求;

5、不开槽法施工的管道, 工作井作为管道井室使用时,其洞口处理及井内布置应符合设计要求。

4.9给排水井盖选用的型号、材质应符合设计要求,设计未要求时,宜采用复合材料井盖,行业标志明显;道路上的井室必须使用重型井盖,装配稳固。

4.10井室周围回填土 必须符合设计要求和GB50268-2008规范第4章的有关规定。


相关推荐

APP内打开