PT中性点串电阻或消谐器后,可以完全避免铁磁谐振吗?
安徽正广电电力
2021年06月17日 09:22:52
只看楼主

   阻尼型一次消谐器一般安装于6-35kV变电站PT中性点与地之间,适用于各种全绝缘型电压互感器,应该用广泛,在上一篇中提到了其特点。 然而值得指出的是PT中性点串电阻或消谐器后,非故障相绕组的电压虽有降低,但幅值降低有限,PT仍有可能进入饱和区域,不能完全避免铁磁谐振,此外,一次消谐器在应用中还存在下述局限性: (1)一次消谐器只能限制本电压互感器不发生谐振,对电网中的其他电压互感器无效,当发生单相接地故障时,且系统中有多台高压侧中性点接地的电压互感器同时运行,则必须每台电压互感器均在中性点安装消谐电阻器方有效,由于价格低廉,仍然在工程上广泛使用;

   阻尼型一次消谐器一般安装于6-35kV变电站PT中性点与地之间,适用于各种全绝缘型电压互感器,应该用广泛,在上一篇中提到了其特点。

然而值得指出的是PT中性点串电阻或消谐器后,非故障相绕组的电压虽有降低,但幅值降低有限,PT仍有可能进入饱和区域,不能完全避免铁磁谐振,此外,一次消谐器在应用中还存在下述局限性:

1)一次消谐器只能限制本电压互感器不发生谐振,对电网中的其他电压互感器无效,当发生单相接地故障时,且系统中有多台高压侧中性点接地的电压互感器同时运行,则必须每台电压互感器均在中性点安装消谐电阻器方有效,由于价格低廉,仍然在工程上广泛使用;

2)当发生单相接地故障时,PT零序电压U0的测量值有误差,因此不适宜使用在对U0幅值和角度精度要求较高的场合,如微机接地选线装置;

3)装置自身的热容量有限,即使选用热容量相对较大的阻尼一次消谐器,在持续时间较长的间歇电弧接地过电压激发下,仍可损坏装置。阻尼型一次消谐器较适用于中性点全绝缘PT的消谐改造。

想要更多的了解有关铁磁谐振方面的内容,请继续关注本网站!


免费打赏