变频器发生过电压而跳闸停机
bwm1951
bwm1951 Lv.2
2005年02月03日 19:57:55
只看楼主

本单位有台变频器,在每天的上午9:00到9:30发生过电压而跳闸停机。接在同一交流380伏线路上的其它负载,都安然无恙。这里说明的事,变频器的设置我们都没有动,都是通过软件设置的。经我们初步分析,是外面10000伏用户中有整流电源的用户从而产生高次陷波,污染了正常的正旋波,从而产生一个比较高的尖峰,且大于变频器的过压整定值,时间大约在毫秒级。我们的供电情况是这样的,电网2路10000伏进线,通过变压器为400伏,低压侧单母线分段,有好多的负载,该变频器是其中一个负载。

谢谢各路高手,帮帮忙!有何高招,帮助指点。谢谢你!
wysh
2005年02月04日 10:56:21
2楼
1.想办法消除谐波,造价可能相当大
2.调整变频器过压跳闸时间,应该可以通过变频器上面的键盘更改的。
回复
bwm1951
2005年02月04日 20:19:49
3楼
谢谢你,你有QQ吗?进一步联系好吗?我们是KEB的变频器。
回复
yukanlee
2005年02月04日 20:42:43
4楼
到底是电网过电压还是直流过电压?
回复
wxz2002
2005年02月05日 09:53:29
5楼
见过变频器在调试的时候断路器(国产)突然炸开,后来换了个进口的断路器就没事
回复
bxh
2005年02月06日 14:36:52
6楼
10KV高压侧压变处加装消谐接地
减少谐波
回复
yjig
2005年02月06日 15:18:12
7楼
加进线电抗器,电抗器具体的参数可与变频器生产厂联系。
回复
aia22
2007年01月26日 23:36:13
8楼
回复

相关推荐

APP内打开