一、室内机安装 1.位置准确,并保证水平度。 二、室内机必须做好防尘措施 防止装修异物进入机组,造成后期机组产生异味、 电机异响、冷凝水管脏堵、蒸发器脏堵,空调制冷效果差。 回风口和出风口也可以采用防尘贴,在防尘贴上注明内机出风口和回风口尺寸,检修口位置也要标明,方便后续人员施工。 1.室内机必须预留足够的检修空间,并且必须采用无异味阻燃纳米帆布导风。

一、室内机安装

1.位置准确,并保证水平度。



二、室内机必须做好防尘措施


防止装修异物进入机组,造成后期机组产生异味、 电机异响、冷凝水管脏堵、蒸发器脏堵,空调制冷效果差。


回风口和出风口也可以采用防尘贴,在防尘贴上注明内机出风口和回风口尺寸,检修口位置也要标明,方便后续人员施工。



1.室内机必须预留足够的检修空间,并且必须采用无异味阻燃纳米帆布导风。 内机做防尘保护, 风道软连接必须采用三防布(防火、放水、防霉)。


▲ 工艺规范:

所有的制冷剂管道安装时,要保证与机组电器盒的距离在  500mm  以上,以保证足够的维修空间。这个位置是目前没有得到重视的地方,请安装人员注意!


三、吊杆支架及保护套安装要


1.管道吊杆支架安装前应红外激光或墨斗弹线定位,吊杆安装完成后应横竖成线。



2.冷媒管的吊杆间距应小于1.2m,做到间隔均匀,统一美观。



3.吊杆支架处须采用套管保护,避免震动造成保温棉破损。



四、冷媒管安装要求


1.管路必须做到横平竖直,美观整洁,经销商自行订做广告标识进行粘贴。



2.管路保温须用保温胶水封严实,不得出现管路外露的现象。



3.管路穿过墙体孔洞时须用发泡剂封堵,若穿过不规则墙体时必须做套管保护, 避免划破保温棉。



4.铜管焊接时必须充氮保护,通氮气压力0.05Mpa 左右。



五、分歧管安装要求


分歧管的主要作用是将制冷剂合理分流。安装时要注意以下几点:


1、分歧管必须与设备配套,不得使用厂家规定以外的产品;

2、分歧管安装前一定要核对型号,与铜管规格需匹配;

3、在分歧管安装时应尽量靠近室内机,减小室内机支管路对冷媒分配的影响;



4、分歧管有以下两种布置方式:


水平安装时: 要求三个端口在同一水平面上,夹角不应>15°;



竖直安装时: 可以向上或向下,需保证三个端口在同一个立面上,但不允许倾斜;


特别提醒: 分歧管支管方向必须一致,不然会导致冷媒分配不均影响设备制冷制热效果。


分歧管的位置选择:    

① 相邻两个分歧管之间的直管段长度大于等于 500mm ;   

② 分歧管主管端口前的直管段 大于等于 500mm  ;   

③ 分歧管支管到室内机部分直管段 大于等于 500mm


六、冷凝水管安装要求


1.冷凝水管连接室内机处必须使用透明软管连接,且试水后须用保温棉包紧软管。



2.冷凝水管保持支管大于1/100 的排水坡度, 水平干管坡度应保证 3%及以上。


3.每个室内机必须做一个通气孔,另外每6 米须增加一个通气孔。



4.冷凝水管不能T 型对接,避免产生对冲现象,造成倒坡和排水不畅。



5.通气孔孔口须朝下,以避免异物掉入水管,造成水管脏堵。


6.冷凝水管应遵循“就近排放,多点排放”原则,严禁接入污水管,雨水管。


7.冷凝水管安装完毕必须做 试水实验,试水一定要做 通水 试验和 满水 试验。


七、信号线及电源线安装要求


1.信号线必须全部做线管保护,以防老鼠咬断线,造成机组不能正常运行。


2.与内机连接时,信号线、电源线须单独使用软管保护。


八、冷媒管路吹污








九、气密性试验








十、真空泵选择

真空泵应能使系统真空度达到-755mmHg以下。为防止润滑油逆流进入冷媒系统中,应采用带有电子单向阀的真空泵。



十一、真空干燥




十二、真空保持试验

关闭表阀使系统在-755mmHg真空下保持1小时,以真空表指针不上升为合格,如真空度上升则有泄漏点或水分。



十三、冷媒添加



十四、调试前准备工作








十五、设备供电

接通室外机电源,开机运转前,必须保证机组预热6小时以上。 室内机通电,检查外机数码管、内机线控器或遥控器是否正常。外机检测内机台数与实际是否一致。


十六、系统调试