请教:不设置挑梁的挑板最大悬挑尺寸?
liurui107
liurui107 Lv.2
2008年03月12日 10:29:48
只看楼主

可不设置挑梁的挑板最大悬挑尺寸是多大啊?怎么确定? 板长10m长,一段挑出 2.9m可以不?

可不设置挑梁的挑板最大悬挑尺寸是多大啊?怎么确定? 板长10m长,一段挑出 2.9m可以不?
免费打赏
saraping69
2011年11月03日 17:17:52
12楼
上次培训的时候,记得好像是超过1.2米最好要用挑梁了
回复
tdxh1214
2011年11月03日 17:50:30
13楼
理论上没有限制,我见过挑3.0m的
回复
tumugongchengxij
2011年11月06日 14:52:49
14楼
你计算一下挠度就行了
回复
asd4338369
2011年11月06日 17:00:47
15楼
一般高层 1.5米以上不做挑板 一般挑板式为了造型需要 挑梁就好了
回复
asd4338369
2011年11月06日 17:01:57
16楼
一般高层 1.5米以上不做挑板 一般挑板式为了造型需要 挑梁就好了
回复
土木人4114
2012年03月19日 11:11:49
17楼
最好不要大于1.5
回复
牵着螃蟹散步
2012年03月19日 12:13:33
18楼
这个挑的有点多的,要是做的话也不是不可以的,可能会对立面的效果有较大的影响的
这个挑出长度的话要是有梁配合着会好很多的呢
回复
无间道
2012年03月19日 15:18:37
19楼
首先板的跳出长度与板长应该没有太大的关系,只是与板的挑出长度有关。一般情况下,板挑出长度的大小与荷载的关系最大,荷载越大,则挑出长度应该越小,反之亦然。对于到底挑出长度可以到多少为最大,应该是由计算来决定。这里不仅要计算强度,还要计算变形和裂缝。必要时还要计算地震作用的影响。只要这样才能确定挑板的最大长度问题。常规设计情况下,挑板不宜大于1.5米,再大了不仅不安全,也不经济,也不便于施工。
回复
tzh640910
2012年03月22日 15:06:39
20楼
一般挑1.2米--1.5米比较合适。
回复
chongyajiji
2012年03月22日 20:40:44
21楼
看你怎么做了,可以做预应力,挑很大的
你的问题不清楚
回复

相关推荐

APP内打开