哪位大神可以指导一下
cof1622906312703
2021年06月05日 23:22:25
来自于采暖供热
只看楼主

哪位高手指导一下,万分感谢

哪位高手指导一下,万分感谢
免费打赏
马强热泵工作室
2021年06月15日 21:20:11
2楼

首先以最左边的分支流量为基准,调整相邻分支使其流量与左边的相等即可,不要考虑实际流量的多少。紧接着再调整相邻分支依然是与左边分支的流量计进行对比,直至接近为止,不看其他分支的流量;这样依次调整直到最后。在调节变频器的频率使总流量达到要求为止。