1、电压暂降概念与定义 电压暂降或下跌是指供电电压有效值在短时间内突然下降又回升恢复的现象。在电网中这种现象的持续时间大多为0.1~1.5s。 电压暂降属于两维的电磁扰动,即电压跌落的大小(残压或暂降深度)和时间。残压是电压暂降或短时间停电过程中电压方均根值的最小值,残压可用伏特值或相对参考电压的百分比值或标幺值表示。(有专家这样认为)在电压暂降的分析中,通常将暂降时的电压有效值与额定电压有效值的比值定义为暂降的幅值,将暂降从发生到结束之间的时间定义为持续时间,将单位时间内发生电压暂降的次数定义为暂降频次。
1、电压暂降概念与定义
电压暂降或下跌是指供电电压有效值在短时间内突然下降又回升恢复的现象。国际电工委员会(IEC)将其定义为下降到额定值的90%至1%,国际电气与电子工程师协会(IEEE)将其定义为下降到额定值的90%至10%,其典型持续时间为0.5~30周波。
2、国际供电界关于电压暂降的认识
CIRED KL2002国际供电会议主席指出,把电能质量问题列为当前国际供电界关注的首要问题。而电能质量的首要问题是电压骤降,应该作为研究解决的重点(在用户电能质量问题投诉中,90%以上是电压骤降引起的。据统计和案例反映,造成用电设备异常运行或停电的绝大部分因素是电压骤降问题)。
3、电压暂降现象的起因总结
引起电压严重暂降的最主要原因是系统元件或线路的故障。(雷电等恶劣天气影响居多的线路短路)
特征:暂降幅度大、近乎矩形曲线、持续时间短(即故障在线时间)
图a:线路短路
引起电压暂降的另一主要原因是大容量负荷的投切。(大型电机、电弧炉、焊接设备等)
特征:暂降幅度小、非规则矩形、持续时间长
图b:大型电机启动
就现象可见,电压暂降并不是新问题。但是,由于其危害和影响十分突出,它却成为近年来日益引起电工界关注的最重要的电能质量问题.
4、电压暂降对供电条件的影响
①电压暂降的起因是由于事件引起的功率(尤其是无功功率)大幅度变化,其波及面较大。
②电压暂降的直接技术性影响取决于暂降幅值和持续时间。
③设备不能发挥应有的功能,或只能在有限的范围内运行。
④设备性能降低,在极端情况下完全停止工作。
⑤更为严重的是,工艺流程重启动造成的连带影响。
5、电压暂降的危害
随着现代电力工业的快速发展和系统中用电负荷结构的重大变化,暂态电能质量问题引发的事故越来越多,电压暂降问题愈发凸显,电压暂降造成生产线上电机停机、变频器失压保护动作、可编程逻辑控制器(PLC)失灵、计算机存储数据丢失等事故也越来越多,给用户带来巨大的经济损失。
郑州泰普科技是专业治理电压暂降的厂家,其产品已在化工、石油、冶金、电力、水泥、市政设施等复杂的工业领域广泛应用,为各企业电气设备安全运行奉献一份力量。