关于输煤栈桥消防设计,个人发现有2个行业规范有涉及,一个是GB 50229-2019 火力发电厂与变电站设计防火标准,另一个是钢铁冶金企业设计防火标准GB50414-2018,两者描述和要求有所不同(详见下文描述)。发电厂要求是,封闭式钢结构栈桥要求设置自动喷淋系统(开式系统或者闭式快速响应系统),栈桥不考虑设置消火栓,但转运站、煤仓间各层需要设置室内消火栓。钢铁行业规范对于栈桥、转运站、煤仓间各层均无需要设置室内消火栓。
关于输煤栈桥消防设计,个人发现有2个行业规范有涉及,一个是GB 50229-2019 火力发电厂与变电站设计防火标准,
另一个是钢铁冶金企业设计防火标准GB50414-2018,两者描述和要求有所不同(详见下文描述)。
发电厂要求是,封闭式钢结构栈桥要求设置自动喷淋系统(开式系统或者闭式快速响应系统),
栈桥不考虑设置消火栓,但转运站、煤仓间各层需要设置室内消火栓。
钢铁行业规范对于栈桥、转运站、煤仓间各层均无需要设置室内消火栓。
那么根据项目是属于钢铁行业还是电厂行业来确定执行哪个标准来具体操作。
2个行业都不属于的话,采取较严格的发电厂行业标准,即考虑转运站、煤仓间各层需要设置室内消火栓,同时考虑封闭式钢结构栈桥设置自动喷淋系统。
钢铁厂有关消防设施条文:运输煤栈桥及转运站均无需要设置室内消火栓~相对火电厂规范来说比较粗糙!