讨论专区:小箱梁顶板拉应力超了,怎么办?
fedpbcwi
fedpbcwi Lv.2
2021年06月04日 08:31:20
来自于桥梁工程
只看楼主

文工问题: 如上图,因为顶板拉应力超了,这样调钢束可以吗?这个布置位置可以吗? 答1:拉应力超限,适当降低初始张拉应力,张拉控制应力调小一点,比如0.72fpk,钢束应力限制可以用到0.55fpk 文工: 调了。改成0.7,也有点超 答2:如果是跨中顶板拉应力超了,是可以这么调的。不过小箱梁一般是左边这个布法。不过,这个布置可以。还有种办法就是不调钢束位置,调整钢束股数,也可以试试,细看了,右边这个也是对的,只是通用图好像是左边这种

文工问题: 如上图,因为顶板拉应力超了,这样调钢束可以吗?这个布置位置可以吗?


答1:拉应力超限,适当降低初始张拉应力,张拉控制应力调小一点,比如0.72fpk,钢束应力限制可以用到0.55fpk


文工: 调了。改成0.7,也有点超


答2:如果是跨中顶板拉应力超了,是可以这么调的。不过小箱梁一般是左边这个布法。不过,这个布置可以。还有种办法就是不调钢束位置,调整钢束股数,也可以试试,细看了,右边这个也是对的,只是通用图好像是左边这种

答3:如果怕太小,可以搞到0.65fpk。调整钢束股数,是指减少钢束


文工: 0.55fpk。。哪里可以找到这个规定?领导不让减


答4:总之,调钢束位置和钢束数量都是可以的


文工: 因为这个施工单位张拉很成熟了,担心再调位置,张拉钢束的时候再有问题


答5:不过,一般通常情况下,不要张拉调控制应力,张拉控制应力,一般不会调的低于0.7倍的


李工: 太低了,不是浪费嘛


文工: 嗯,因为这条道路经常有200吨左右的车走


张老师:因为顶板拉应力超了,这样调钢束可以吗?」
- - - - - - - - - - - - - - -
通用图是反复论证过的,你为啥有算不过的情况?

部颁小箱梁我们这边专门有个部门在整,一般不会出错。 上部出现拉应力,一般处理方式是降低张拉应力,不会调整位置。

建议调整钢束。


晚风: 200吨?这个量级很大额。。。


谢总: 一般不要张拉调控制应力,张拉控制应力,一般不会调的低于0.7倍的。钢束应力按规范是不大于0.75。

我没搞明白,他这个计算的为什么有问题,他的小箱梁钢束不是用的通用图吗?通用图我们都算过的,没有问题呀

你怎么看?

免费打赏
土土木木设计
2021年06月04日 17:01:05
2楼

我在筑龙也看到这个文章,一毛一样的,不知道谁抄的谁

回复

相关推荐

APP内打开