剪力墙小墙肢纵筋设计
czcivilczcivil
2021年06月01日 09:48:45
只看楼主

剪力墙小墙肢纵筋设计1.剪力墙小墙肢纵筋设计,设计应与计算假定一致。aa的取值 aa --- 墙一端钢筋合力点到边缘的距离(mm)2.YJK计算结果3.建议纵筋配筋方式结论:若墙肢的截面高度与厚度之比不大于4,则按柱配筋,采用对称配筋方式,最终施工图设计时,满足墙肢两端实配钢筋不小于配筋简图中的暗柱计算配筋。肢端两根钢筋不满足设计纵筋要求时,可采用并筋的配筋方式。出处:碧桂园

剪力墙小墙肢纵筋设计

1.剪力墙小墙肢纵筋设计,设计应与计算假定一致。

aa的取值 aa --- 墙一端钢筋合力点到边缘的距离(mm)


2.YJK计算结果



3.建议纵筋配筋方式


结论:若墙肢的截面高度与厚度之比不大于4,则按柱配筋,采用对称配筋方式,最终施工图设计时,满足墙肢两端实配钢筋不小于配筋简图中的暗柱计算配筋。肢端两根钢筋不满足设计纵筋要求时,可采用并筋的配筋方式。

出处:碧桂园

免费打赏
czcivilczcivil
2021年06月01日 09:50:49
2楼

200mm厚墙肢,若墙肢的截面高度与厚度之比不大于4,按照柱配筋方式进行设计,纵筋放置在最外侧。若墙肢的截面高度与厚度之比大于4,肢端400mm范围内纵筋面积满足要求即可。

回复

相关推荐

APP内打开