关于系统断线铁磁谐振过电压分析及预防
安徽正广电电力
2021年06月01日 09:43:16
只看楼主

        断线铁磁谐振过电压,是泛指由于导线的开断,开关的不同期合闸及熔断器的一相或两相熔断而引起的铁磁谐振过电压。只要电网的电源侧或负荷侧中有一侧中性点不接地,在断线时经常出现谐振和中性点电位偏移,造成负载变压器相序反倾、绕组电流剧增和绕组两端、导线对地的过电压等。 不接地系统总的对地容抗及故障线路和末端配变参数一定的情况下,等值电势和电容与故障线路长度及其断线发生点有密切的关系,并决定发生谐振频率的可能范围。即容抗小可能发生分频谐振,容抗较大则可能发生基频或高频谐振。

  1. 单相断线且负载侧接地和两相断线且均在负载侧接地这两种情形下,断线点在全线任何位置,其谐振点对应的励磁感抗小于初始励磁感抗,比如铁磁谐振等各种谐振均有可能发生。   
  1. 单相断线、两相断线、两相断线且一相负载侧接地这3种故障情况下,断线点在全线任何位置,其基频及以上谐振点对应的励磁感抗均小于初始励磁感抗,基频及以上高频谐振均有可能发生。

断线谐振严重时,高频谐振与基频谐振的叠加,能使过电压幅值达到2.5倍的相电压。可能导致系统中性点位移、绕组及导线出现过电压、绝缘闪络、避雷器爆炸、电气设备损坏。在某些特定情况下,负载变压器相序可能反转,还有可能将过电压传递到变压器的低压侧。一般采用熔断器,避免三相断路器的不同期操作在中性点不接地系统中,操作中性点不接地变压器时,将其中性点临时接地,来防止断线谐振过电压。


免费打赏

相关推荐

APP内打开