视频来 源:班组安全 事故里的画面触目惊心,代价惨痛。焊接、切割、钎焊等热工作业都属于动火作业,在相关管理规定中都有严格的审批流程,审批通过后,动火作业现场还应当清除可燃、易燃物品,配置灭火器材,落实现场监护人和安全措施,在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业。 和注册消防工程师考试相关的由消防救援局组织制定的《 大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》中就有明确的要求,
视频来 源:班组安全
事故里的画面触目惊心,代价惨痛。焊接、切割、钎焊等热工作业都属于动火作业,在相关管理规定中都有严格的审批流程,审批通过后,动火作业现场还应当清除可燃、易燃物品,配置灭火器材,落实现场监护人和安全措施,在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业。
和注册消防工程师考试相关的由消防救援局组织制定的《
大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》中就有明确的要求,
小编就把这个规则里面有关
用火用电安全管理的重要考点汇总一下。
一、大型商业综合体应当建立用火、动火安全管理制度,并应明确用火、动火管理的责任部门和责任人以及用火、动火的审批范围、程序和要求等内容。
二、 电气焊工、电工、易燃易爆危险物品管理人员(操作人员)应当持证上岗 ,执行有关消防安全管理制度和操作规程,落实作业现场的消防安全措施。
电工应当熟练掌握确保消防电源正常工作的操作和切断非消防电源的技能 。
2. 电气焊等明火作业前,实施动火的部门和人员应当
按照消防安全管理制度办理动火审批手续
,并在建筑
主要出入口和作业现场醒目位置张贴公示。
3. 动火作业现场应当
清除可燃、易燃物品,配置灭火器材,落实现场监护人和安全措施
,在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业,作业后应当到现场复查,确保无遗留火种。
4. 需要动火作业的区域,应当
采用不燃材料与使用、营业区域进行分隔
。
5. 建筑内
严禁吸烟、烧香、使用明火照明
,演出、放映场所不
得使用明火进行表演或燃放焰火
。
1.
采购电气、电热设备,应当符合国家有关产品标准和安全标准的要求。
2. 电气线路敷设、电气设备安装和维修应当由具备相应职业资格的人员按国家现行标准要求和操作规程进行。
3. 电热汀取暖器、暖风机、对流式电暖气、电热膜取暖器等电气取暖设备的配电回路应当设置与电气取暖设备匹配的短路、过载保护装置。
4.
电源插座、照明开关不应直接安装在可燃材料上 。
5. 靠近可燃物的电器,应当采取隔热、散热等防火保护措施。
6. 各种灯具距离窗帘、幕布、布景等可燃物
不应小于0.5米 。
7. 应当定期检查、检测电气线路、设备,严禁超负荷运行。
8. 电气线路故障,应当及时停用检查维修,排除故障后方可继续使用。
9. 每日营业结束时,
应当切断营业场所内的非必要电源 。
五、大型商业综合体内餐饮场所的管理应当符合下列要求:
1.餐饮场所宜集中布置在同一楼层或同一楼层的集中区域。
2.
场所严禁使用液化石油气及甲、乙类液体燃料 。
3. 餐饮场所使用天然气作燃料时,应当采用管道供气。设置在地下且建筑面积大于150平方米或座位数大于75座的餐饮场所不得使用燃气。
4. 不得在餐饮场所的用餐区域使用明火加工食品,开放式食品加工区应当采用电加热设施。
5.厨房区域应当靠外墙布置,并应采用耐火极限不低于 2小时 的隔墙与其他部位分隔。
6.厨房内应当设置可燃气体探测报警装置,排油烟罩及烹饪部位应当设置能够联动切断燃气输送管道的自动灭火装置,并能够将报警信号反馈至消防控制室。
7.炉灶、烟道等设施与可燃物之间应当采取隔热或散热等防火措施。
8. 厨房燃气用具的安装使用及其管路敷设、维护保养和检测应当符合消防技术标准及管理规定; 厨房的油烟管道应当至少每季度清洗一次 。
9.餐饮场所营业结束时,应当关闭燃气设备的供气阀门。